检验批、分项、子分部及分部工程质量验收记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、子分部
分部工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑分部工程应包括:通信网络系统,信息网络系统,建筑设备监控系统,火灾自动报警及消防联动系统,安全防范系统,综合布线系统,智能化系统集成,电源与接地,环境,住宅(小区)智能化系统等子分部工程...
详情
系统检测报告的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统检测时应具备以下条件: 1)系统安装调试完成后,已按照现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339规定时间的进行试运行,并具有试运行报告;对暴露的问题已进行整改,并有整改报...
详情
系统管理、操作人员培训记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统管理、操作人员培训记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
智能建筑各系统应有按合同技术文件规定由施工单位开展的针对管理、操作人员的培训记录
详情
系统技术、操作和维护手册基本要求和
内
容
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统技术、操作和维护手册
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统应有技术、操作和维护手册。 2 技术文件应包括:系统功能说明及性能指标,系统结构图,竣工平面图(设置布置与布线图)、控制室布置图、设备接线图、设备清单等。 3 技术、操作和...
详情
住宅(小区)智能化功能检测记录的基本要求和
内
容
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
住宅(小区)智能化
功能检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 住宅(小区)智能化功能检测记录应包括火灾自动报警及消防联动系统、安全防范系统、通信网络系统、信息网络系统、监控与管理系统、家庭控制器、综合布线系统、电源和接地、环境、室外设备及管网等系统。 2...
详情
智能化系统集成功能检测记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
智能化系统集成
功能检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能化系统集成功能检测记录应包括集成系统网络连接、系统数据集成、系统集成整体协调、系统集成综合管理及冗余功能及系统集成可维护性和安全性等。 2 集成系统网络连接应进行连接线测试、专用网关接口...
详情
综合布线系统功能检测记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
综合布线系统
功能检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 综合布线系统功能检测记录应包括系统的电气性能检测记录。 2 对绞电缆布线应进行连接图、长度、衰减、近端串音及其它相关性能的检测,光缆应进行连通性、衰减、长度及其它相关性能的检测。 3 综...
详情
安全防范系统功能检测记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
安全防范系统
功能检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 安全防范系统功能检测记录应包括综合防范功能、视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制(门禁)系统、巡更管理系统、停车场(库)管理系统、安全防范综合管理系统等。 2 综合防范功能检测应进行防...
详情
火灾报警及消防联动系统功能检测记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
火灾报警
消防联动系统
功能检测记录
基本要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 火灾报警及消防联动系统功能检测记录应包括火灾和可燃气体探测系统、火灾报警控制系统及消防联动系统等记录。 2 火灾探测器、手动报警按钮报警试验应正确响应。 3 火灾报警控制系统控制器的功能...
详情
建筑设备监控系统功能检测记录基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑设备
监控系统
功能检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑设备监控系统功能检测记录应包括空调与通风系统、变配电系统、公共照明系统、给排水系统、热源和热交换系统、冷冻和冷却水系统、电梯和自动扶梯系统、中央管理工作站与操作分站、建筑设备监控系统与子系统...
详情
信息网络系统检测记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
信息网络系统
检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 信息网络系统检测记录应包括计算机网络系统检测、应用软件检测及网络安全系统检测等。 2 计算机网络系统应进行网络设备连通性、局域网
内
的用户之间及与公用网之间的通信功能、路由检测、
容
错功能检测、...
详情
通信网络系统功能检测记录的基本要求和
内
容
应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通信网络系统
功能检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通信网络系统功能检测记录以包括通信系统(电话交换机系统、会议电视系统及接入网设备)、卫星数字及有线电视系统、公共广播与紧急广播系统等。 2 通信系统程控电话交换设备功能检测应进行可靠性、障碍...
详情
系统功能测定及设备调试记录应包括
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统功能测定
设备调试记录
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
通信网络系统功能检测记录、信息网络系统检测记录、建筑设备监控系统功能检测记录、火灾报警及消防联动系统功能检测记录、安全防范系统功能检测记录、综合布线系统功能检测记录、智能化系统集成功能检测记录及住宅(...
详情
隐蔽工程应按现行标准建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303及《智能建筑工程质量验收规范》G...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303
《智能建筑工程质量验收规范》
GB50339
检查内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)品种、规格、数量; 2)部位、标高、坐标; 3)质量标准要求; 4)安装质量情况。
详情
隐蔽工程主要项目应包括下列
内
容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
主要项目
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)地下、混凝土结构
内
、砌体
内
、楼板垫层
内
等暗装的各种电气设备、导管、接线盒(箱)等; 2)不能进入检修的吊顶、地沟、暗井道