1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。
2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.4MPa。
4)使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力下不应渗漏。
5)使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不应大于0.03MPa,同时各连接处不应渗漏。
2 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不应小于0.6MPa,试验时间为2min~3min,压力不降且不应渗漏。
3 各系统试压完毕应按附录C表C.0.181的要求填写试验过程和结论,填写试验记录应具体、清楚明确,无漏试项目或部位,建设(监理)单位代表、质检员、施工员、操作人的签证应完整。
4 试验结果应符合设计要求或施工规范规定,不符合要求的应采取措施返修,重新试压,直至试验结果符合要求,并应经有关部门验收签证。