水
电资料的最小抽样数为多少,实际抽样数为多少,按照什么依据?导管敷设,穿线、接地装置、等电位、避雷引...
提问人: 凌风
时间:2015-8-3
回答数:1.00
答:
水
电资料按建筑
给
水
排
水
及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)及建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)的要求进行抽样,至2015年8月
水
电相关规范并未更新,很多抽...
详情
室外
给
水
、消防管网
水
压试验记录的资料凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室外
给
水
管网
水
压试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范规定,且无复试记录与处理结论。 3 记录中存在试验内容、部位不全,程序不正确、数据不真实、签证不齐全等情况
详情
室外
给
水
、消防管网
水
压试验记录的资料应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收记录进行核查,核查隐蔽管道的
水
压试验是否在隐蔽前进行。 2 核查
水
压试验时,应将试验记录与施工图、施工日志对照检查,除核查其项目内容是否齐全,结论是否正确外...
详情
室外
给
水
、消防管网
水
压试验记录的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公...
详情
室外安装单位工程的各分部工程验收,除应按设计要求外,还应按现行标准《建筑
给
水
排
水
及采暖工程施工质量验...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外安装单位工程
分部工程
验收,
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB
50242
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB
50303
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室外安装单位工程的各分部工程验收,除应按设计要求外,还应按现行标准《建筑
给
水
排
水
及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303及《智能建筑工程质量验收规...
详情
给
水
管道通
水
试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通
水
试验中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 2 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
给
水
管道通
水
试验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图,检查记录内容是否完整,有无缺漏项,有关人员签证是否齐全。 2 核查出现问题是否有返修处理,处理后是否有复检,处理结论是否明确。
详情
给
水
管道通
水
试验记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
给
水
系统交付使用前必须进行通
水
试验,试验时开启阀门、
水
嘴等进行放
水
,观察
水
流情况。 2
给
水
管道通
水
试验情况应按附录D表D.0.14的要求填,填写试验记录应具体、清楚明确,被试系统应完整,建...
详情
严密性试验应包括
给
水
系统及在其主干管上起切断作用的闭路阀门,采暖和热
水
供应管道、设备、附件以及设计有...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
严密性试验
设计要求
规范
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门严密性试验的试验压力应为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。 2)
给
水
、采暖及热
水
供应管道在强度试验合格后,应将试验压力降至工作压力进...
详情
← 上一页