建筑幕墙的“四性”检测报告的基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 建筑 幕墙 “四性” 检测报告 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 建筑幕墙的“四性”检测报告应包括气密性能、水密性能、风压变形性能、平面内变形性能。 2 设计要求做“四性”试验的幕墙必须提供“四性”检测报告。当设计无明确时,可由建设、监理、设计、施工商定,但幕墙面积大于200㎡(含)时必须做“四性”试验。 3 建筑幕墙工程验收时,按规定必须作“四性”试验的,应提供“四性”检测报告,报告中应有明确的检测结果及结论,并应附有必要的试件图纸资料。检测报告应按附录D表D.0.9的要求填写。 4 同一工程有多种类型幕墙,应按不同类型分别提供“四性”检测报告。 5 建筑幕墙应按设计计算的最大(最不利)层高和分格选取典型的单元作为试件进行检测。试件单元的宽度最少应包括三根垂直受力杆件,其中最少有一根承受设计负荷;高度应至少包括一个层高,并在垂直方向上有两处或两处以上与承重结构相连接。试件单元中必须包括典型的水平接缝和垂直接缝,并应包含可开启部分(除非工程中无此部分)。 6 组成检测试件的所有材料及构件均必须按要求实行见证取样送检。 7 检测试件的安装和镶嵌应符合工程设计图纸要求,试件受检状况应与工程实际相符,不得加设任何特殊附件或采取特殊措施。 8 建筑幕墙试件的检测应在工程实际幕墙上墙安装之前进行,并应附有结构胶、耐候胶相容性试验报告。 9 建筑幕墙试件的检测必须由具备相应资质的检测机构进行检测。
登录 后就可以进行回答了!