消防管道相关信息
消
防
管
道
、燃气
管
道
压力试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无
消
防
管
道
强度及严密性试验记录或无燃气
管
道
、设备强度及严密性试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试...
详情
消
防
管
道
、燃气
管
道
压力试验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志、隐蔽工程验收记录,核查隐蔽
管
道
的强度及严密性试验是否在隐蔽前进行。 2 对照设计施工图、施工要志,检查项目内容是否齐全,结论是否正确,检查程序(升压情况和降压情况等...
详情
消
防
管
道
、燃气
管
道
压力试验记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
消防管道
燃气管道
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
消
火栓系统
管
道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,
消
火栓系统
管
道
试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa的,则强度试...