散热器相关信息
室外墙面、变形缝、水落管及屋面的抽查数量是全数检查,那单位(子单位)工程观感质量检查记录里面每项点数...
提问人:gaolia***
时间:2016-1-7
回答数:1.00
答:
表3.0.14 单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表 项目 序号 ...
详情
暖气管道、
散
热
器
压力试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无暖气管道压力试验记录或无
散
热
器
压力试验记录。 2 试验结果达不到设计要求或规范标准的有关规定,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试验内容、部位不全,程序不...
详情
暖气管道、
散
热
器
压力试验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志、隐蔽工程验收记录,核查隐蔽管道的强度及严密性试验是否在隐蔽前进行。 2 对照设计施工图、施工要志,检查项目内容是否齐全,结论是否正确,检查程序(升压情况和降压情况等...
详情
暖气管道、
散
热
器
压力试验记录的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、
热
水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统...
详情
散
热
器
、支架观感抽查数量
提问人:gu***
时间:2014-7-10
标签:
散热器
支架
观感抽查
抽查数量
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查