消防管道、燃气管道压力试验记录的基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 消防管道 燃气管道 压力试验记录 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 消火栓系统管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,消火栓系统管道试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa的,则强度试验应为合格;将试验压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下对管道进行全面检查,接口处未发生渗漏现象的,则严密性试验应为合格。 2 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。试射情况及结论应安附录D表D.0.16的要求填写。 3 自动喷水灭火系统,当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa为合格。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。 4 自动喷水灭火系统气压试验的介质宜采用空气或氮气,气压严密性试验的试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa为合格。 5 室内燃气管道的强度试验介质宜采用压缩空气,试验压力应为设计压力的1.5倍,但钢管不得低于0.5MPa,调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍, 进行强度试验时,达到试验压力后,稳压1h,用肥皂水涂抹不漏气为合格。气密性试验应在强度试验合格后进行。当设计压力P≤5kPa,试验压力为20kPa;当设计压力P>5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不大于100kPa,试验时间为24h,实测压力降不超过计算压力降则认为合格,当试压期间管内温度和大气压有变化时,压力降的修正值△P’≤△P(△P为实测的压力降)则气密性试验合格。 6 室内燃气管道的调压器两端的附属设备及管道应分别按其设计压力进行气密性试验,合格后将调压器与管道连通,涂皂液检查,不漏为合格。 7 消防管道系统试压完毕应按附录C表C.0.181的要求填写,燃气管道系统试压力实验记录应按附录D表D.0.17的要求填写,填写试验记录应具体、清楚明确,无漏试项目或部位,签证应完整。 8 试验结果应符合设计要求或施工规范规定,不符合要求的应采取措施返修,重新试压,直至试验结果符合要求,并应经有关部门验收签证。