那云
服务商
资料软件
云上资料软件
那云知道
求职招聘
建议反馈
关于那云
公众号
那云
建筑人的专属平台
注册
登录
Toggle navigation
登录
/
注册
首页
资料软件
琐版下载
云上资料软件
云版下载
在线表格
服务平台
那云知道
求职招聘
首页
资料软件
(下载)
云上资料软件
(下载)
在线表格
求职招聘
服务平台
那云知道
那云知道
我要提问
规定相关信息
暖气管道、散热器压力试验记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列
规
定
: 1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统...
详情
民用建筑工程所选用的无机非金属建筑主体材料和装饰装修材料必须符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
民用
建筑工程
无机非金属
建筑主体材料
装饰装修材料
国家标准
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB
50325
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材或瓷质砖,应提供产品合格证书及放射性指标检测报告,并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制
规
范》GB 50325
规
范的
规
定
。当使用面积大于200m2...
详情
建筑节能系统节能性能检测记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能系统
节能性能
检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,应由建设单位委托具有相应资质的检测机进行系统节能性能的检测,并出具检测报告。 2 受季节影响未能在验收时进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做...
详情
建筑节能围护结构现场实体检验记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能
围护结构
现场实体
检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和夏热冬冷地区的外窗进行现场实体检测。当条件具备时,可直接对围护结构的传热系数进行检测。 2 外墙节能构造的现场实体检验方法应按《建筑节能工程...
详情
沉降观测周期和时间应根据设计要求、工程进度、基础荷载的增加以及意外情况等因素而
定
,一般第一次观测应在...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
沉降观测
周期
时间
设计要求
工程进度
基础荷载
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)建筑物主体施工阶段的观测,应随施工进度及时进行,一般建筑,可在基础完工后或地下室完工后开始观测,大型、高层建筑,可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。 2)观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而...
详情
沉降观测点应按设计图纸埋设,并应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
沉降观测点
设计图纸
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)观测点的数量不宜少于6个点,建筑物四角或沿外墙每隔10m~15m或每隔2~3根柱子处。 2)变形缝和防震缝的两侧,新旧建筑物或高低建筑物以及纵横墙的交接处。 3)人工地基和天然地基的接壤处;不...
详情
沉降观测点的布设应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
沉降观测点
布设
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)应能够反映建筑物、构筑物变形特征和变形明显的部位。 2)标志应稳固、明显,结构合理,不应影响建(构)筑物的美观和使用。 3)点位应避开障碍物,且应便于观测和长期保存。
详情
建筑物标高测量记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
标高
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 结构标高允许偏差应符合设计及《混凝土结构工程施工质量验收
规
范》GB 50204及《砌体工程施工质量验收
规
范》GB 50203及相应标准
规
范
规
定
。 2 标高测量可用水准仪或拉线、钢尺检查。标高...
详情
净化空调系统调试应符合下列
规
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
净化
空调
系统
调试
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)净化空调系统运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器,实行对系统的保护。净化空调系统的检测和调整,应在系统进行全面清扫,且已运行24h及以上达到稳
定
后进行。 2)单向流洁...
详情
系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运转
调试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)通风与空调系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于10%,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。调试结果应按附录C表C.0.231的要求填写。 2)空调冷(热)水、冷却水总流量...
详情
设备单机试运转及调试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
设备单机
试运转
调试
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常 振动与声响,电机运行功率应符合
规
定
。连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过...
详情
制冷设备运行调试记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷设备运行调试记录应包括整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)的运行调试记录。 2 制冷设备安装完毕后必须进行调试,调试后各项技术参数必须符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气...
详情
管道系统安装完毕,且外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无
规
定
时,水压试验应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道系统
设计无规定
水压试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)冷热水、冷却水系统试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2)对于大型或高层建筑垂...
详情
风管系统的严密性检验应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管系统
严密性
检验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率应为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测,漏光法检测应为全数进行。当漏光法检测不合格时应按
规
定
的抽检率作漏风量测试。采用...
详情
系统技术、操作和维护手册基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统技术、操作和维护手册
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统应有技术、操作和维护手册。 2 技术文件应包括:系统功能说明及性能指标,系统结构图,竣工平面图(设置布置与布线图)、控制室布置图、设备接线图、设备清单等。 3 技术、操作和...
详情
← 上一页
下一页 →
×
分享页面
QQ分享
空间分享
微信分享