净化空调系统调试应符合下列规

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 净化 空调 系统 调试 规定     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1)净化空调系统运行前应在回风、新风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器,实行对系统的保护。净化空调系统的检测和调整,应在系统进行全面清扫,且已运行24h及以上达到稳定后进行。 2)单向流洁净室系统的系统中风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20%,室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%。新风量与设计新风量的允许偏差为10%。 3)单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为0~20%,且截面风速不均匀度不应大于0.25,新风量与设计新风量的允许偏差为10%。 4)相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa,洁净室与室外的静压差不应小于10Pa。 5)室内空气洁净度等级必须符合设计规定的等级或在商定验收状态下的等级要求。高于等于5级的单向流洁净室,在门开启的状态下,测定距离门0.6m室内侧工作高度处空气的含尘浓度,亦不应超过室内洁净度等级上限的规定。 6)净化空调系统调试情况应按附录C表C.0.235的要求填写。