1)通风机、空调机组中的风机以及冷却塔中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常 振动与声响,电机运行功率应符合规定。连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过80℃。
2)水泵叶轮旋转方向应正确,无异常振动和声响,壳体密封处不得渗漏,紧固连接部位无松动,电机运行功率应符合规定。连续运转2h后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃;滚动轴承最高温度不得超过75℃;无特殊要求时,普通填料泄漏量不应大于60mL/h,机械密封的不应大于5mL/h。
3)冷却塔本体应稳固、无异常振动,噪声应符合规定。试运行不应少于2h,应无异常情况。
4)风机、空调机组等设备运行时,产生的噪声不应超过产品性能说明书的规定值。
5)设备单机试运转情况应按附录C表C.0.229的要求填写。
6)现场组装的组合式空调机组应作漏风量检测,其漏风量必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的规定;现场组装的除尘器壳体应作漏风量检测,在设计工作压力下允许漏风率为5%,其中离心式除尘器为3%。漏风量检测结果应按附录C表C.0.227的要求填写。