水压试验相关信息
室外给
水
、消防管网
水
压
试
验
记录的资料凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室外给
水
管网
水
压
试
验
记录。 2
试
验
结果达不到设计要求或规范规定,且无复
试
记录与处理结论。 3 记录中存在
试
验
内容、部位不全,程序不正确、数据不真实、签证不齐全等情况
详情
室外给
水
、消防管网
水
压
试
验
记录的资料应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程
验
收记录进行核查,核查隐蔽管道的
水
压
试
验
是否在隐蔽前进行。 2 核查
水
压
试
验
时,应将
试
验
记录与施工图、施工日志对照检查,除核查其项目内容是否齐全,结论是否正确外...
详情
室外给
水
、消防管网
水
压
试
验
记录的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 阀门安装前,应作强度和严密性
试
验
。
试
验
应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性
试
验
,强度
试
验
压
力应为阀门公...
详情
采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行
水
压
试
验
。
试
验
压
力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
采暖系统
安装完毕
管道保温
水压试验
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)蒸汽、热
水
系统,应以系统顶点工作
压
力加0.1MPa顶点工作
压
力作
水
压
试
验
,同时在系统顶点的
试
验
压
力不应小于0.3MPa。 2)高温热
水
采暖系统,
试
验
压
力应为系统顶点工作
压
力加0.4MPa。 3...
详情
管道系统安装完毕,且外观检查合格后,应按设计要求进行
水
压
试
验
。当设计无规定时,
水
压
试
验
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道系统
设计无规定
水压试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)冷热
水
、冷却
水
系统
试
验
压
力,当工作
压
力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作
压
力,但最低不小于0.6MPa;当工作
压
力大于1.0MPa时,应为工作
压
力加0.5MPa。 2)对于大型或高层建筑垂...
详情
← 上一页
下一页 →
×
分享页面