1)冷热水、冷却水系统试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。
2)对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。一般建筑可采用系统试压方法。
3)对相对独立的局部区域的管道可进行分区、分层试压。在试验压力下,稳压10min,压力不下降,则强度试验压力应为合格;再将系统压力降至工作压力,在60min内压力不下降、外观检查无渗漏则严密性试验应为合格。
4)在各分区管道与系统主、干管全部连通后,可对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不大于0.02MPa,则强度试验应为合格;再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏则严密性试验应为合格。
5)各类耐压塑料管的强度试验压力应为1.5倍工作压力,稳压1h,压力降不超过0.05MPa则应为合格;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力,稳压2h,外观检查无渗漏则严密性试验应为合格
6)水压试验结果应按附录C表C.0.181的要求填写。