系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 系统 试运转 调试     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1)通风与空调系统总风量调试结果与设计风量偏差不应大于10%,各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。调试结果应按附录C表C.0.231的要求填写。 2)空调冷(热)水、冷却水总流量测试结果与设计流量偏差不应大于10%,各空调机组的水流量与设计流量的允许偏差不应大于20%,多台冷却塔并联运行时,各塔进、出水量应均匀一致。调试结果应按附录C表C.0.232的要求填写。 3)舒适空调房间室内的温度、相对湿度应符合设计要求,当测试季节满足不了测试要求时,应注明情况;恒温、恒湿房间室内空气温度、相对湿度及波动范围应符合设计规定;空调房间室内的噪声应符合设计规定。调试结果应按附录C表C.0.233的要求填写。 4)防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压)必须符合设计与消防的规定。调试结果应按附录C表C.0.234的要求填写。