水系统管道强度试验、严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行管道和阀门的强度、严密性试验以及冷凝水系统充水试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计
要
求
和施工规范的规定,又未进行处理及复...
详情
管道系统安装完毕,且外观检查合格后,应按设计
要
求
进行水压试验。当设计无规定时,水压试验应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道系统
设计无规定
水压试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)冷热水、冷却水系统试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2)对于大型或高层建筑垂...
详情
水系统管道强度及严密性试验记录基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 水系统管道强度试验和严密性试验应包括冷(热)水、冷却水和阀门的强度及严密性试验,以及管道系统冲洗记录和冷凝水管道系统充水记录。 2 水系统管道安装前,应清除内部污垢和杂物,系统安装完毕后,应...
详情
风管强度及严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管
强度
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行严密性试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计
要
求
和施工质量规范的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,...
详情
风管强度及严密性试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风管批量制作前,对风管的制作工艺应进行强度验证试验,风管强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,在试验压力下,风管接缝应无开裂,且弹性变形量在压力消失后恢复原状的为强度试验合格;风管强度试验记录...
详情
制冷系统严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按
要
求
进行试验,试验项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计及设备技术文件。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4 测试用...
详情
制冷系统严密性试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷系统严密性试验应包括组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组的管道严密性试验,其记录包括制冷系统清洗吹污记录和制冷系统气密性试验记录。 2 制冷设备的各项严密性试验的技术数据应符合设备技术...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主
要
设备、材料、成品与半成品合格证中的技术性能不符合设计
要
求
和国家现行有关产品技术标准。 2 主
要
设备、材料、成品与半成品经检查或鉴定不符合设计
要
求
和现行国家有关技术标准。 3 主
要
设备...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主
要
原材料、成品、半成品和设备必须具有出厂合格证,设备还必须有铭牌和产品说明书等完整的设备技术文件。采用新材料、新工艺、新技术、新设备的应符合本规程第4.11.1条的规定。 2 进口通风与空...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况 之一,应核定为“不符合
要
求
”:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录或提供的验收记录不符合设计
要
求
或不符合国家强制性标准规定。 2 分项、分部(子分部)工程质量验收记录签证不完整或签证人员资格不符合规范规定...
详情
检验批、分项、子分部及分部工程质量验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、子分部
分部工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑分部工程应包括:通信网络系统,信息网络系统,建筑设备监控系统,火灾自动报警及消防联动系统,安全防范系统,综合布线系统,智能化系统集成,电源与接地,环境,住宅(小区)智能化系统等子分部工程...
详情
系统检测报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统无系统检测报告。 2 智能建筑各系统检测报告项目不齐全,检测结果不符合设计
要
求
和规范规定。 3 智能建筑各系统检测报告中不合格项未整改。
详情
系统检测报告的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统检测时应具备以下条件: 1)系统安装调试完成后,已按照现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339规定时间的进行试运行,并具有试运行报告;对暴露的问题已进行整改,并有整改报...
详情
系统管理、操作人员培训记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统管理、操作人员培训记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未做培训计划,无培训记录。 2 未按合同技术文件
要
求
进行培训。
详情
系统管理、操作人员培训记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统管理、操作人员培训记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
智能建筑各系统应有按合同技术文件规定由施工单位开展的针对管理、操作人员的培训记录