水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 水系统管道强度试验和严密性试验应包括冷(热)水、冷却水和阀门的强度及严密性试验,以及管道系统冲洗记录和冷凝水管道系统充水记录。 2 水系统管道安装前,应清除内部污垢和杂物,系统安装完毕后,应进行系统冲洗。在冲洗、排污后,应目测排出口的水色和透明度并与入水口对比,水色和透明度相近,且无可见杂物时应为合格;合格后应再循环试运行2h以上,且水质正常后才能与制冷机组、空调设备相贯通。系统冲洗记录应按附录C表C.0.226的要求填写。 3 阀门安装前应进行强度试验及严密性试验。试验应每批(同牌号、同规格、同型号)中抽查20%,且不应少于1个;对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起切断作用的阀门,应逐个进行强度和严密性试验。强度试验压力应为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min;严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间应符合表8.3.8的规定, 试验情况应按附录C表C.0.179的要求填写。 表8.3.8 阀门压力持续时间 公称直径DN(mm) 最短试验持续时间(s) 严 密 性 试 验 金 属 密 封 非 金 属 密 封 ≤50 15 15 65~200 30 15 250~450 60 30 ≥500 120 60 4 管道系统安装完毕,且外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,水压试验应符合下列规定: 1)冷热水、冷却水系统试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,应为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。 2)对于大型或高层建筑垂直位差较大的冷(热)媒水、冷却水管道系统宜采用分区、分层试压和系统试压相结合的方法。一般建筑可采用系统试压方法。 3)对相对独立的局部区域的管道可进行分区、分层试压。在试验压力下,稳压10min,压力不下降,则强度试验压力应为合格;再将系统压力降至工作压力,在60min内压力不下降、外观检查无渗漏则严密性试验应为合格。 4)在各分区管道与系统主、干管全部连通后,可对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不大于0.02MPa,则强度试验应为合格;再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏则严密性试验应为合格。 5)各类耐压塑料管的强度试验压力应为1.5倍工作压力,稳压1h,压力降不超过0.05MPa则应为合格;严密性试验压力应为1.15倍的设计工作压力,稳压2h,外观检查无渗漏则严密性试验应为合格。 6)水压试验结果应按附录C表C.0.181的要求填写。 5 冷凝水管道安装完毕后应进行充水试验,充水量应能保证该管段灌满水为止,应以不渗漏为合格,试验结果应按附录C表C.0.227的要求填写。