风管强度相关信息
风
管
强
度
和严密性试验记录试验压力
提问人:热爱
时间:2018-3-17
风
管
强
度
及严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管
强度
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行严密性试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求和施工质量规范的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,...
详情
风
管
强
度
及严密性试验记录应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查
风
管
强
度
及严密性试验是否符合设计和现行施工质量验收规范规定,若不符合要求,有无进行返修处理,处理结果是否符合规定。 2 核查测定所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精
度
是否符合要求,各项记...
详情
风
管
强
度
及严密性试验记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
风
管
批量制作前,对
风
管
的制作工艺应进行
强
度
验证试验,
风
管
强
度
试验压力应为设计工作压力的1.5倍,在试验压力下,
风
管
接缝应无开裂,且弹性变形量在压力消失后恢复原状的为
强
度
试验合格;
风
管
强
度
试验记录...