强度试验相关信息
水系统管道
强
度
试
验
、严密性
试
验
记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行管道和阀门的
强
度
、严密性
试
验
以及冷凝水系统充水
试
验
,
试
验
系统不齐全,内容不完整。 2
试
验
方法、程序不正确,各项
试
验
数据不符合设计要求和施工规范的规定,又未进行处理及复...
详情
水系统管道
强
度
试
验
、严密性
试
验
记录应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查系统清洗过程是否正确,是否是在与设备贯通之前清洗,系统是否齐全。 2 核查系统
强
度
及严密性
试
验
压力是否符合设计和施工
验
收规范规定,
试
验
过程是否符合要求。 3 核查冷凝水管道充...
详情
制冷、空调、水管道
强
度
试
验
、严密性
试
验
记录应包括
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷、空调、水管道
强度试验、严密性试验
记录
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
制冷、空调、水管道
强
度
试
验
、严密性
试
验
记录应包括:制冷系统严密性
试
验
记录、风管
强
度
及严密性
试
验
记录、水系统管道
强
度
及严密性
试
验
记录。
详情
管道、设备
强
度
试
验
、严密性
试
验
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道、设备
强度试验、严密性试验
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
强
度
试
验
记录应包括单项
试
验
和系统
试
压两方面内容。 2 设备及附件等应按规范规定进行单体
试
压的单项
试
验
,经
试
压不符合规范要求时应有解决办法和处理结论。单项
试
验
的要求及方法应符合下列规定: 1...
详情
混凝土
试
件抗压
强
度
试
验
报告凡出现哪些情况,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土试件抗压强度试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 混凝土无
试
件
强
度
试
验
报告或
试
件留置组数不足。 2
试
验
报告主要内容不全或应见证而未实施见证的。 3 混凝土
试
件抗压
强
度
验
收评定为不合格,又无鉴定处理记录和设计签认。或
验
收评定方法、计算错...
详情
混凝土
试
件抗压
强
度
试
验
报告应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土试件抗压强度试验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对设计图纸、施工记录、混凝土
强
度
试
块抗压
强
度
试
验
报告,核查
试
块的取样组数,制作日期,取样部位等是否相符,留置数量是否满足要求。 2 核查
试
验
报告中的内容是否填写完整,养护龄期是否符合要求,...
详情
混凝土
试
件抗压
强
度
试
验
报告的基本要求和内容应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土试件抗压强度试验报告
要求
内容
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 混凝土应按设计要求的抗压
强
度
提供符合附录C表C.0.41、C.0.42规定的
试
件抗压
强
度
试
验
报告。 2 结构构件混凝土
强
度
的
试
件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与
试
件留置应符合下列规定:...
详情
砂浆
试
件抗压
强
度
试
验
收评定不合格又无鉴定处理记录和设计单位签认;或评定方法、...
详情
砂浆
试
件抗压
强
度
试
验
报告应按哪些办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
砂浆试件
抗压强度
试验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对设计图纸、施工记录、砂浆
试
件
强
度
试
验
报告。核查砂浆
试
件的取样组数、制作日期、品种是否相符,留置数量是否满足要求。 2 核查
试
验
报告中的内容是否填写完整,养护方法、龄期是否符合要求,计算数...
详情
砂浆
试
件抗压
强
度
试
验
报告的基本要求和内容应符合哪些规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
砂浆试件抗压强度试验报告
要求
内容
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 砂浆应按设计分类提供符合附录C表C.0.39规定的
试
件抗压
强
度
试
验
报告。 2 砂浆
试
件取样留置应满足下列要求: 1)每一检
验
批且不超过250m3砌体的各种类型及
强
度
等级的砌筑砂浆,每台搅拌...