1 风管批量制作前,对风管的制作工艺应进行强度验证试验,风管强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,在试验压力下,风管接缝应无开裂,且弹性变形量在压力消失后恢复原状的为强度试验合格;风管强度试验记录应按附录C表C.0.223的要求填写。
2 风管系统的主风管安装完毕,且尚未连接风口和支风管前,应以主、干管为主进行风管系统的严密性试验。
3 风管系统的严密性检验应符合下列规定:
1)低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率应为5%,且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测,漏光法检测应为全数进行。当漏光法检测不合格时应按规定的抽检率作漏风量测试。采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管每10m接缝,漏光点不应大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格,漏光检测中发现的条缝形漏光,应做密封处理。
2)中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量测试进行抽检,抽检率应为20%,且不应少于1个系统。中压系统采用漏光法检测时,风管系统每10m接缝,漏光点不大应于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。
3)高压系统风管的严密性检验,应为全数进行漏风量测试。
4)系统风管严密性检验的被抽检系统,应全数合格;如有不合格时,则应加倍抽检,直至全数合格。
4 净化空调系统风管的严密性检验,1~5级的系统按高压系统风管的规定执行,6~9级的系统按本条第3款的规定执行。
5 风管系统严密性试验应按试验方法的不同,按附录C表C.0.224及表C.0.225的要求分别填写。