风管强度及严密性试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 风管 强度 严密性 试验记录 不符合要求情况     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 未按要求进行严密性试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求和施工质量规范的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4 测试用的仪表无检定证书,或测试时仪表已超过检定有效期。