要求相关信息
采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计
要
求
。当设计未注明时,应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
采暖系统
安装完毕
管道保温
水压试验
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。 2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3...
详情
暖气管道、散热器压力试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
暖气管道
散热器
压力试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计
要
求
。当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统...
详情
给水管道通水试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通水试验中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 2 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
给水管道通水试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
给水
管道通水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 给水系统交付使用前必须进行通水试验,试验时开启阀门、水嘴等进行放水,观察水流情况。 2 给水管道通水试验情况应按附录D表D.0.14的
要
求
填,填写试验记录应具体、清楚明确,被试系统应完整,建...
详情
室内环境检测报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无室内环境污染物浓度检测报告。 2 检测批量、项目不全或检测结果不合格。
详情
室内环境检测报告的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内环境检测报告的基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 民用建筑工程及室内装饰装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。 2 民用建筑工程及其室内装饰装修工程验收时,应检查下列资料: 1)涉及室内环境污染控制的施...
详情
建筑节能系统节能性能检测记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能系统
节能性能
检测记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑节能系统节能性能检测记录。 2 核查检验方法不符合规定。 3 抽样数量、检测部位和合格判定标准不符合合同约定、设计
要
求
和相关规范规定。 4 出具检测报告的检测单位未具有相...
详情
建筑节能系统节能性能检测记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能系统
节能性能
检测记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,应由建设单位委托具有相应资质的检测机进行系统节能性能的检测,并出具检测报告。 2 受季节影响未能在验收时进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做...
详情
建筑节能围护结构现场实体检验记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能
围护结构
现场实体
检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑节能围护结构现场实体检验记录。 2 检验方法不符合规定。 3 抽样数量、检测部位和合格判定标准不符合合同约定、设计
要
求
和相关规范规定。 4 出具检测报告的检测单位未具有相...
详情
建筑节能围护结构现场实体检验记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能
围护结构
现场实体
检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和夏热冬冷地区的外窗进行现场实体检测。当条件具备时,可直接对围护结构的传热系数进行检测。 2 外墙节能构造的现场实体检验方法应按《建筑节能工程...
详情
建筑物沉降观测测量记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑物沉降观测测量记录。 2 水准点的数量、位置与埋设不符合
要
求
。 3 观测点的布置不合理,位置、数量不能反映建筑物变形特征。 4 观测时间、次数不符合
要
求
。 5 沉降观测...
详情
沉降观测周期和时间应根据设计
要
求
、工程进度、基础荷载的增加以及意外情况等因素而定,一般第一次观测应在...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
沉降观测
周期
时间
设计要求
工程进度
基础荷载
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)建筑物主体施工阶段的观测,应随施工进度及时进行,一般建筑,可在基础完工后或地下室完工后开始观测,大型、高层建筑,可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。 2)观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而...
详情
建筑物沉降观测测量记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 高耸构筑物、高层建筑、大型公共建筑、重
要
工业厂房及在软弱地基上建造的建筑物,采用锚杆静压桩进行地基处理或基础托换的新建或改建建(构)筑物,现行标准《建筑地基基础设计规范》GB 5007规定应进行...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验报告凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供幕墙后置埋件的现场拉拔试验报告。 2 检验数量不符合规定。 3 试验结果不符合规定。 4 试验分批不符合规定。 5 出具检测报告的检测单位未具有相应检测资质。 6 检测...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验报告的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 幕墙后置埋件应提供现场拉拔试验报告,后置埋件的抗拔承载力应符合设计
要
求
。 2 同一工程幕墙后置埋件有多种类型的,应按不同类型分别提供现场拉拔试验报告。 3 后置埋件应以同一类型、同一规格...