采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 采暖系统 安装完毕 管道保温 水压试验     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。 2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.4MPa。 4)使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力下不应渗漏。 5)使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不应大于0.03MPa,同时各连接处不应渗漏。