1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。
2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.4MPa。
4)使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力下不应渗漏。
5)使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不应大于0.03MPa,同时各连接处不应渗漏。