设备调试
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
设备调试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 设备调试
记
录
应包括高低压配电装置、电力变压器、发电机组、备用和不间断电源设备、电气动力设备、高压电器、低压电器、高压电缆、低压电缆等调试报告、交接试验报告以及电气设备(系统)试运行
记
录
等。 2...
详情
图纸会审、设计变更、洽商
记
录
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
图纸会审、设计变更、洽商记录
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
图纸会审、设计变更、洽商
记
录
按本规程第4.1节的规定执行
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
记
录
或提供的验收
记
录
不符合设计要求或不符合国家强制性标准规定。 2 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
记
录
签证不完整或签证人员资格不符合规...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查分部(子分部)工程质量验收
记
录
是否符合设计要求和国家强制性标准。 2 核查分项检验批工程质量验收
记
录
是否符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。 ...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑给水排水及采暖分部工程应包括室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具安装、室内采暖系统、建筑中水系统及游泳池系统、供热锅炉及辅助设备安装等子分部工程。 2 各子分...
详情
施工
记
录
的核定原则
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
施工
记
录
的核定原则应按照本规程第4.6.43条的规定执行
详情
施工
记
录
的核查办法
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
施工
记
录
的核查办法应按照本规程第4.6.42条的规定执行
详情
施工
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工
记
录
内容主要为施工日志。 2 施工日志应按附
录
C表C.0.85规定的格式填写
详情
排水管灌水、通水、通球试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水管灌水、通水、通球
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 排水管道只做灌水试验,不做通水、通球试验;或只做通水、通球试验,不做灌水试验。 2 发现有先隐蔽,后灌水试验的反常现象。 3 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 4 试验方法...
详情
排水管灌水、通水、通球试验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水管灌水、通水、通球
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图、施工要志、隐蔽工程验收
记
录
,检查灌水试验是否在隐蔽前进行,试验数量和范围是否齐全,有无漏试,试验方法(如灌水高度、灌水次数和时间等)及结果是否符合设计要求和施工规范规定,试验结果...
详情
排水管灌水、通水、通球试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水管灌水、通水、通球
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 排水管道灌水试验
记
录
应包括隐蔽或覆埋(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包箱内)的排水管道和室内及地下的雨水管道,在隐蔽前必须按系统或分区(段)做灌水试验。 2 埋地管道的灌水高...
详情
系统清洗
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 系统清洗
记
录
所包括的内容缺少一个。 2 清洗中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 3
记
录
中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
系统清洗
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗
记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查系统清洗
记
录
所包括的内容是否齐全。 2 对照设计施工图,检查
记
录
内容是否完整,有无缺漏项,有关人员签证是否齐全。 3 核查出现问题是否有返修处理,处理后是否有复检,处理结论是否明确...
详情
系统清洗
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 系统清洗
记
录
主要包括管道和设备安装前,清除内部污垢和杂物;管道和设备安装完毕,进行清洗除污;饮用水管道在使用前进行消毒并取样送检等三个方面内容。 2 管道和设备安装前应清除内部污垢和杂物,清...
详情
隐蔽工程验收
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 保温的管道在保温前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收
记
录
内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情