风管强度及严密性试验记录应按下列方法进行核查

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 风管强度 严密性 试验记录 核查办法     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 核查风管强度及严密性试验是否符合设计和现行施工质量验收规范规定,若不符合要求,有无进行返修处理,处理结果是否符合规定。 2 核查测定所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项记录的测定日期是否在其检定有效期内。 3 对照施工图纸,核对试验项目中系统是否齐全,试验数据是否准确、真实,签证是否齐全。