1 通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位(如吊顶内)或埋设与结构内或直接埋地时,必须进行隐蔽工程验收。在结构做永久性封闭前,必须对该部分将被隐蔽的风管或管道施工质量进行验收。当风管或管道按设计要求需要进行绝热工程施工时,在绝热工程施工前应对风管或管道进行隐蔽工程验收。
2 隐蔽工程记录应包括下列内容:
1)品种、规格、数量;
2)部位、位置、标高;
3)设计图纸或现行质量验收规范的要求;
4)隐蔽工程的质量状况。
3 必须得到现场专业监理人员(建设单位专业人员)认可的隐蔽工程验收合格签证,方可进行封闭作业。隐蔽工程验记录应按附录C表C.0.49的要求填写。