那云
服务商
资料软件
云上资料软件
那云知道
求职招聘
建议反馈
关于那云
公众号
那云
建筑人的专属平台
注册
登录
Toggle navigation
登录
/
注册
首页
资料软件
琐版下载
云上资料软件
云版下载
在线表格
服务平台
那云知道
求职招聘
首页
资料软件
(下载)
云上资料软件
(下载)
在线表格
求职招聘
服务平台
那云知道
那云知道
我要提问
要求相关信息
系统清洗记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 系统清洗记录主
要
包括管道和设备安装前,清除内部污垢和杂物;管道和设备安装完毕,进行清洗除污;饮用水管道在使用前进行消毒并取样送检等三个方面内容。 2 管道和设备安装前应清除内部污垢和杂物,清...
详情
隐蔽工程验收记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 保温的管道在保温前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收记录内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
隐蔽工程验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 给排水工程隐蔽验收主
要
包括各种暗装、覆埋(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包厢内)和保温的管道、阀门、设备以及地下室或地下构筑物外墙、水箱壁的防水套管等安装完毕隐蔽前的检查验收。 ...
详情
管道和设备的强度、严密性试验凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道和设备
强度、严密性试验
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无阀门强度及严密性试验记录或无管道、设备强度及严密性试验记录。 2 试验结果达不到设计
要
求
或规范标准的有关规定,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试验内容、...
详情
严密性试验应包括给水系统及在其主干管上起切断作用的闭路阀门,采暖和热水供应管道、设备、附件以及设计有...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
严密性试验
设计要求
规范
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门严密性试验的试验压力应为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。 2)给水、采暖及热水供应管道在强度试验合格后,应将试验压力降至工作压力进...
详情
系统试压的
要
求
及方法应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统试压
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计
要
求
。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。 2)金属及复合管给水管道系统应在试验压力下观测10min...
详情
单项试验的
要
求
及方法应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
单项试验
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公称压...
详情
管道、设备强度试验、严密性试验的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道、设备
强度试验、严密性试验
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 强度试验记录应包括单项试验和系统试压两方面内容。 2 设备及附件等应按规范规定进行单体试压的单项试验,经试压不符合规范
要
求
时应有解决办法和处理结论。单项试验的
要
求
及方法应符合下列规定: 1...
详情
材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、配件、设备
出厂合格证
进场检(试)验报告不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主
要
设备无开箱检查记录。 2 主
要
管材及管件无抽样检查记录。 3 主
要
管材及管件的技术性能指标不符合国家或部颁标准。 4 无合格证或合格证有涂改,与实物不符。
详情
材料、配件、设备出厂合格证及进场检(试)验报告的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、配件、设备
出厂合格证
进场检(试)验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 材料、设备出厂合格证应包括给水(含生活给水和消防给水)、排水、采暖、热水供应及燃气管道的管材、管件,及其附件、附属设备等,对非标产品应有检验记录,生活给水系统所涉及的材料必须提供饮用水卫生检验报...
详情
新技术、新材料、新工艺施工记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
新技术、新材料、新工艺
施工记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 使用范围与设计不符。 2 无出厂合格证或进场复验报告。 3 不符合强制性标准的新技术、新材料、新工艺、新设备,无技术论证和报批手续,未取得行政许可。 4 不能反映实际施工情况,签章不...
详情
新技术、新材料、新工艺施工记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
新技术、新材料、新工艺
施工记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 确定为新技术、新材料、新工艺、新设备的,应是在本省区域范围内具有先进性、新颖性和适用性的建筑工程技术、材料和施工工艺。 2 工程建设中拟采用的新技术、新材料、新工艺、新设备不符合现行强制性标...
详情
质量事故报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
质量事故报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐瞒一般事故以上的工程质量事故。 2 未将质量事故的情况及估计损失按规定及时向上级有关部门报告。
详情
质量事故报告的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
质量事故报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 因质量原因引起一般事故以上的质量事故,施工单位应及时按附录C表C.0.174的规定填写工程质量事故报告。 2 质量事故的情况及估计损失应在1小时内,向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和...
详情
分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供分部(子分部)工程质量验收记录。 2 提供的验收记录不符合设计
要
求
或工程质量验收标准规定。 3 验收记录内容严重缺漏无法判定质量的真实性。 4 分部(子分部)工程所包含的检验批...
详情
← 上一页
下一页 →
×
分享页面
QQ分享
空间分享
微信分享
微博分享