严密性试验应包括给水系统及在其主干管上起切断作用的闭路阀门,采暖和热水供应管道、设备、附件以及设计有要求的项目,并应按设计要求及规范规定进行系统试验和逐件试验

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 严密性试验 设计要求 规范     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1)阀门严密性试验的试验压力应为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。 2)给水、采暖及热水供应管道在强度试验合格后,应将试验压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下对管道进行全面检查,接口处未发生渗漏现象为合格;塑料给水系统,应在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,且各连接处不渗漏为合格。 3)给水聚丙烯管道严密性试验应在强度试验合格后立即进行,并记录强度试验合格2h后的压力;该压力比强度试验结束时的压力下降不超过0.02MPa为合格。 4)严密性试验的项目和部位应齐全、无漏试,试验完毕应按附录C表C.0.179、C.0.181的规定记录,并经各有关单位签证。