回答

1)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公称压力的1.5倍。阀门试验情况应按附录C表C.0.171的要求填写。 2)在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,试验压力下10min内压力不降,不渗不漏为合格。 3)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,试验时间应为2min~3min,压力不降且不渗不漏为合格。 4)辐射板在安装前应作水压试验,如设计无要求时试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,试验压力下2min~3min压力不降且不渗不漏为合格。 5)低温热水地板辐射采暖系统盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不应小于0.6MPa,稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏为合格。 6)敞口箱、罐安装前,应做满水试验,静置24h观察,不渗不漏为合格。试验情况应按附录C表C.0.180的要求填写。 7)密闭箱、罐,如设计无要求,应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa,在试验压力下10min压力不降,不渗不漏为合格。 8)锅炉本体水压试验的试验压力应以工作压力的范围来确定。试验时应先将压力升至工作压力,停压检查,然后再升至试验压力,10min内压力降不超过0.02Mpa;并观察检查锅炉本体无残余变形,受压元件金属壁和焊缝上无水珠和水雾为合格。 9)热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分不应低于蒸汽供气压力加0.3MPa,热水部分不应低于0.4MPa,在试验压力下10min内压力不下降,不渗不漏为合格。