系统清洗记录的基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 系统清洗 记录 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 系统清洗记录主要包括管道和设备安装前,清除内部污垢和杂物;管道和设备安装完毕,进行清洗除污;饮用水管道在使用前进行消毒并取样送检等三个方面内容。 2 管道和设备安装前应清除内部污垢和杂物,清除的方法及过程应按附录C表C.0.182的要求填写。 3 管道、设备以及水箱、水池安装完毕,应进行冲洗除污。工作介质为液体的管道,应进行水冲洗;工作介质为气体的管道,应用空气吹扫;蒸汽管道应用蒸汽吹扫;忌油的管道,必须按设计要求进行脱脂处理。清洗过程出现的问题及修复的情况应按附录C表C.0.182或附录C表C.0.183的要求填写。 4 生活给水系统在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》GB5749方可使用。消毒过程应按附录C表C.0.182的规定记录,并附有关部门提供的检验报告。