试验记录相关信息
有防水要求的外墙面淋水
试
验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
外墙面
淋水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有防水要求的外墙面防水层或面层完成后,应采取泼水或淋雨方法进行检查。外墙面装饰装修工程
验
收前,必须进行泼水检
验
,泼水检
验
记
录
应符合设计要求及相关规范标准规定,并应按附
录
D表D.0.4的要求填写完...
详情
有防水要求的地面蓄水
试
验
记
录
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供有防水要求的地面蓄水
试
验
记
录
。 2 有防水要求的地面蓄水
试
验
记
录
内容不齐全。 3 地面防水工程的施工图与蓄水
记
录
的部位不符。 4 地面蓄水
试
验
方法不符合有关国家、行业、地方标准...
详情
有防水要求的地面蓄水
试
验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有有防水要求的地面蓄水
试
验
记
录
。 2 核查有防水要求的地面蓄水
试
验
记
录
内容是否齐全。 3 核查地面防水工程的施工图与蓄水
记
录
的部位是否相符。 4 核查地面蓄水
试
验
方法是否符合...
详情
有防水要求的地面蓄水
试
验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有防水要求
地面蓄水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有防水要求的地面基层(各构造层)和面层完成后,应采取泼水或蓄水方法进行检查;地面工程
验
收前,必须进行蓄水
试
验
,蓄水
试
验
记
录
应符合设计要求及现行国家标准《建筑地面工程质量
验
收规范》GB 50209...
详情
屋面淋(蓄)水
试
验
记
录
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供淋(蓄)水
试
验
记
录
。 2 淋(蓄)水
试
验
记
录
内容不齐全。 3 淋(蓄)水时间不符合要求。 4 签证手续不完整。 5 结论不明确或不符合要求。 6 蓄水屋面蓄水高不符合设...
详情
屋面淋(蓄)水
试
验
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有淋(蓄)水
试
验
记
录
。 2 核查淋(蓄)水
试
验
记
录
内容是否齐全。 3 核查淋(蓄)水时间是否符合要求。 4 核查签证手续是否完整。 5 蓄水屋面核查蓄水高是否符合设计要求...
详情
屋面淋(蓄)水
试
验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
屋面
淋(蓄)水
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 屋面防水工程完成后,应进行淋水或蓄水
试
验
。 2 屋面淋(蓄)水
试
验
应符合设计要求及现行国家标准《屋面工程质量
验
收规范》GB 50207规定,并应按附
录
D表D.0.1的规定执行,填写应完整,数...
详情
水系统管道强度
试
验
、严密性
试
验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行管道和阀门的强度、严密性
试
验
以及冷凝水系统充水
试
验
,
试
验
系统不齐全,内容不完整。 2
试
验
方法、程序不正确,各项
试
验
数据不符合设计要求和施工规范的规定,又未进行处理及复...
详情
水系统管道强度
试
验
、严密性
试
验
记
录
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查系统清洗过程是否正确,是否是在与设备贯通之前清洗,系统是否齐全。 2 核查系统强度及严密性
试
验
压力是否符合设计和施工
验
收规范规定,
试
验
过程是否符合要求。 3 核查冷凝水管道充...
详情
水系统管道强度及严密性
试
验
记
录
基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 水系统管道强度
试
验
和严密性
试
验
应包括冷(热)水、冷却水和阀门的强度及严密性
试
验
,以及管道系统冲洗
记
录
和冷凝水管道系统充水
记
录
。 2 水系统管道安装前,应清除内部污垢和杂物,系统安装完毕后,应...
详情
风管强度及严密性
试
验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管
强度
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行严密性
试
验
,
试
验
系统不齐全,内容不完整。 2
试
验
方法、程序不正确,各项
试
验
数据不符合设计要求和施工质量规范的规定,又未进行处理及复
试
。 3
试
验
数据不真实,...
详情
风管强度及严密性
试
验
记
录
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查风管强度及严密性
试
验
是否符合设计和现行施工质量
验
收规范规定,若不符合要求,有无进行返修处理,处理结果是否符合规定。 2 核查测定所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项
记
...
详情
风管强度及严密性
试
验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风管批量制作前,对风管的制作工艺应进行强度
验
证
试
验
,风管强度
试
验
压力应为设计工作压力的1.5倍,在
试
验
压力下,风管接缝应无开裂,且弹性变形量在压力消失后恢复原状的为强度
试
验
合格;风管强度
试
验
记
录
...
详情
制冷系统严密性
试
验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行
试
验
,
试
验
项目不齐全,内容不完整。 2
试
验
方法、程序不正确,各项
试
验
数据不符合设计及设备技术文件。 3
试
验
数据不真实,签证不齐全。 4 测
试
用...
详情
制冷系统严密性
试
验
记
录
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查制冷系统
试
验
项目、内容是否齐全。 2 核查制冷系统
试
验
压力及
试
验
真空度是否符合设计或设备技术文件的规定。 3 核查
试
验
所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项
记
录
的测...
详情