那云
服务商
资料软件
云上资料软件
那云知道
求职招聘
建议反馈
关于那云
公众号
那云
建筑人的专属平台
注册
登录
Toggle navigation
登录
/
注册
首页
资料软件
琐版下载
云上资料软件
云版下载
在线表格
服务平台
那云知道
求职招聘
首页
资料软件
(下载)
云上资料软件
(下载)
在线表格
求职招聘
服务平台
那云知道
那云知道
我要提问
记录相关信息
制冷设备运行调试
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行调试,调试项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设备技术文件和现行国家标准的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4...
详情
制冷设备运行调试
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否按设备技术文件要求和现行国家标准的规定进行调试。 2 核查调试的项目、内容是否齐全,连续试运转时间是否符合规范及设计要求。 3 对照设计施工图纸,核对是否所有的制冷设备均进行了调...
详情
制冷设备运行调试
记
录
的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷设备运行调试
记
录
应包括整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)的运行调试
记
录
。 2 制冷设备安装完毕后必须进行调试,调试后各项技术参数必须符合设备技术文件和现行国家标准《制冷设备、空气...
详情
隐蔽工程验收
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 需要绝热的风管或管道在绝热工程施工前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收
记
录
内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
隐蔽工程验收
记
录
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照设计施工图纸、施工日志等进行核查,检查隐蔽项目是否进行了隐蔽验收,隐蔽部位有否缺漏项。 2 核查绝热的风管或管道,是否在绝热工程施工前进行了隐蔽验收。 3 核查隐蔽验收
记
录
内容是否完...
详情
隐蔽工程
记
录
应包括下列内容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
记录
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)品种、规格、数量; 2)部位、位置、标高; 3)设计图纸或现行质量验收规范的要求; 4)隐蔽工程的质量状况。
详情
隐蔽工程验收
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位(如吊顶内)或埋设与结构内或直接埋地时,必须进行隐蔽工程验收。在结构做永久性封闭前,必须对该部分将被隐蔽的风管或管道施工质量进行验收。当风管或...
详情
水系统管道强度试验、严密性试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行管道和阀门的强度、严密性试验以及冷凝水系统充水试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求和施工规范的规定,又未进行处理及复...
详情
水系统管道强度试验、严密性试验
记
录
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查系统清洗过程是否正确,是否是在与设备贯通之前清洗,系统是否齐全。 2 核查系统强度及严密性试验压力是否符合设计和施工验收规范规定,试验过程是否符合要求。 3 核查冷凝水管道充...
详情
水系统管道强度及严密性试验
记
录
基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道强度及严密性试验记录基本要求和内容应符合下列要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 水系统管道强度试验和严密性试验应包括冷(热)水、冷却水和阀门的强度及严密性试验,以及管道系统冲洗
记
录
和冷凝水管道系统充水
记
录
。 2 水系统管道安装前,应清除内部污垢和杂物,系统安装完毕后,应...
详情
风管强度及严密性试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管
强度
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行严密性试验,试验系统不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计要求和施工质量规范的规定,又未进行处理及复试。 3 试验数据不真实,...
详情
风管强度及严密性试验
记
录
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查风管强度及严密性试验是否符合设计和现行施工质量验收规范规定,若不符合要求,有无进行返修处理,处理结果是否符合规定。 2 核查测定所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项
记
...
详情
风管强度及严密性试验
记
录
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 风管批量制作前,对风管的制作工艺应进行强度验证试验,风管强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,在试验压力下,风管接缝应无开裂,且弹性变形量在压力消失后恢复原状的为强度试验合格;风管强度试验
记
录
...
详情
制冷系统严密性试验
记
录
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行试验,试验项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计及设备技术文件。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4 测试用...
详情
制冷系统严密性试验
记
录
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查制冷系统试验项目、内容是否齐全。 2 核查制冷系统试验压力及试验真空度是否符合设计或设备技术文件的规定。 3 核查试验所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项
记
录
的测...
详情
← 上一页
下一页 →
×
分享页面
QQ分享
空间分享
微信分享
微博分享