照明全负荷试验记录的基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 照明全负荷试验记录的基本要求和内容应符合下列要求     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 建筑电气照明系统工程安装完毕,应对照明线路、配电箱、开关、插座、照明灯具和风扇等进行全数通电测试。 2 照明线路通电测试应符合下列规定: 1)导线线芯与电器连接符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303规定,连接应紧密可靠,不断股,不伤芯线; 2)线芯连接金具的规格与线芯规格应适配,且不得采用开口端子; 3)线路相位应正确,回路控制应与施工图一致,回路标志清晰、编号准确齐全,进线、出线的通电、结点温度正常。 3 照明配电箱内电器、仪表等通电测试应符合下列规定: 1)电源总开关、各回路开关整定值应符合设计要求,其可动部分动作灵活,分、合闸迅速可靠; 2)漏电保护装置动作电流不应大于30mA、动作时间不应大于0.1s,通过装置上的试验按钮测试模拟动作应正常、可靠; 3)电流、电压互感器的极性、组别和接线均应正确; 4)电压、电流等仪表指示应正常; 5)电能表应接线正确,数据准确; 6)照明、插座实际回路应与施工图一致。 4 照明开关通电测试应符合下列规定: 1)应切断相线,动作灵活、可靠; 2)通断位置应一致; 3)开关控制灯具的方式应符合设计要求; 4)开关与灯具控制顺序应相对应,关联及关联以上开关的控制应有序无错位。 5 插座通电测试应符合下列规定: 1)插座接线应正确,其保护接地端子不应与中性线端子连接。 2)同一场所的三相插座,接线的顺序应一致。 3)带有切断电源开关的插座,其开关应断开相线; 4)带有漏电保护装置的插座回路,应采用插座检查器在插座上模拟测试,插座回路漏电动作应正常、可靠。 5)相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电。 6 照明灯具通电测试应符合下列规定: 1)灯具通电试亮应无接触不良、灯光闪烁、灯泡不亮等异常现象; 2)螺口灯座,相线(L)应经开关后接至灯座中心铜片的接线端子上; 3)应急照明灯具,除有正常电源供电外,另一路电源供电应正常,正常电源断电后的电源转换时间应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB 50167的规定。 4)带有自动通、断电源控制的灯具,其控制装置的程序控制应正确,动作应准确。 7 风扇通电测试应符合下列规定: 1)风扇运转时,扇叶、防护罩无明显颤动和异常声响; 2)调速开关切断相线,动作灵活、可靠; 3)二个及二个以上并排安装的吊扇开关,其控制应有序不错位。 8 通电测试过程发现问题,应查明原因,及时处理,并在测试记录中写明原因及处理情况;通电测试结束,应按附录D表D.0.18的要求填写电气照明系统试通电测试记录,有关人员签证应齐全。 9 电气照明系统全负荷试运行应在电气照明系统通电测试合格后进行,并符合下列规定: 1)试运行时所有照明灯具均应开启,连续试运行时间内应无故障; 2)民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h; 3)公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h。 10 全负荷试运行过程出现故障,应查明原因,及时处理,并在试运行记录中写明原因及处理情况;全负荷试运行结束应按附录D表D.0.19的要求填写电气照明系统全负荷试运行记录,有关人员签证应齐全;试运行记录应每2h检查记录运行状态1次。
登录 后就可以进行回答了!