要求相关信息
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气设备、主
要
材料无产品出厂合格证书,提供的合格证书书或其复印件不真实。 2 中国强制认证的电气产品,未取得认证,或未按规定标识CCC认证标志。 3 电气设备、材料进场未进行检查,或检查...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气设备、材料应有符合现行标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303规定的产品出厂合格证书,电气设备尚应有铭牌和安装使用说明书等完整的技术文件。 2 产品出厂合格证书可包括产品质量合...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录或提供的验收记录不符合设计
要
求
或不符合国家强制性标准规定。 2 检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录签证不完整或签证人员资格不符合规...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑给水排水及采暖分部工程应包括室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具安装、室内采暖系统、建筑中水系统及游泳池系统、供热锅炉及辅助设备安装等子分部工程。 2 各子分...
详情
施工记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工记录内容主
要
为施工日志。 2 施工日志应按附录C表C.0.85规定的格式填写
详情
排水管灌水、通水、通球试验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水管灌水、通水、通球
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 排水管道只做灌水试验,不做通水、通球试验;或只做通水、通球试验,不做灌水试验。 2 发现有先隐蔽,后灌水试验的反常现象。 3 试验结果不符合规范
要
求
,亦未返修及复试。 4 试验方法...
详情
排水管灌水、通水、通球试验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
排水管灌水、通水、通球
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 排水管道灌水试验记录应包括隐蔽或覆埋(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包箱内)的排水管道和室内及地下的雨水管道,在隐蔽前必须按系统或分区(段)做灌水试验。 2 埋地管道的灌水高...
详情
系统清洗记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 系统清洗记录所包括的内容缺少一个。 2 清洗中出现的问题未及时处理,亦未复检和作出明确结论。 3 记录中缺项较多,不真实,签证不齐全。
详情
系统清洗记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统清洗
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 系统清洗记录主
要
包括管道和设备安装前,清除内部污垢和杂物;管道和设备安装完毕,进行清洗除污;饮用水管道在使用前进行消毒并取样送检等三个方面内容。 2 管道和设备安装前应清除内部污垢和杂物,清...
详情
隐蔽工程验收记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 隐蔽项目未进行隐蔽验收已隐蔽,隐蔽部位有缺漏项。 2 保温的管道在保温前未进行隐蔽验收。 3 隐蔽验收记录内容不完整,有关人员签证不齐全,结论不明确。
详情
隐蔽工程验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 给排水工程隐蔽验收主
要
包括各种暗装、覆埋(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包厢内)和保温的管道、阀门、设备以及地下室或地下构筑物外墙、水箱壁的防水套管等安装完毕隐蔽前的检查验收。 ...
详情
管道和设备的强度、严密性试验凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道和设备
强度、严密性试验
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 单位工程无阀门强度及严密性试验记录或无管道、设备强度及严密性试验记录。 2 试验结果达不到设计
要
求
或规范标准的有关规定,且无复试记录与处理结论。 3 强度和严密性试验记录中存在试验内容、...
详情
严密性试验应包括给水系统及在其主干管上起切断作用的闭路阀门,采暖和热水供应管道、设备、附件以及设计有...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
严密性试验
设计要求
规范
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门严密性试验的试验压力应为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。 2)给水、采暖及热水供应管道在强度试验合格后,应将试验压力降至工作压力进...
详情
系统试压的
要
求
及方法应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统试压
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计
要
求
。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。 2)金属及复合管给水管道系统应在试验压力下观测10min...
详情
单项试验的
要
求
及方法应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
单项试验
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公称压...