1 电气线路、插座、开关安装完毕,在试通电前应对其接地情况进行检验。
2 电气线路的接地应符合下列规定:
1)电源总进线的接地型式应符合设计要求;
2)铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,且应连接紧密、可靠;
3)钢导管全长接地应可靠,镀锌、薄壁、柔性的钢导管应采用专用接地线卡跨接,卡间接地跨接线为铜芯软导线;非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处两端应跨接接地线;进出盒(箱)的钢导管相互间应跨接导通;
4)套接扣压式薄壁钢导管(KBG钢导管)连接处套接扣压连接,扣压点深度不应小于1mm,全长接地应可靠导通;
5)套接紧定式钢导管(JDG钢导管)连接处应采用专用紧定螺钉连接,并旋紧螺钉至螺帽脱落,全长接地应可靠导通;
6)金属的线槽、电缆桥架及其支架全长接地应可靠,全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加1处与接地干线相连接;非镀锌的线槽、电缆桥架间连接板两端应跨接铜芯接地线,且可靠导通;镀锌的线槽、电缆桥架间连接板两端可不跨接接地线,但连接板两端应有不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;
7)薄壁、柔性的钢导管和金属的线槽、电缆桥架、盒(箱)不得作为接地的接续导体;
8)电缆支架的接地线应与每个支架焊接,全长应可靠导通;
9)封闭、插接式母线的外壳接地应可靠,段与段间应采用铜编织软线跨接,全长不应少于2处与接地干线相连接。
10)箱(盘)内保护地线(PE线)连接应紧密、可靠,不伤芯线,不断股。
11)I类灯具、距地面高度小于2.4m的灯具、建筑物景观照明灯具、庭院灯具等需接保护接地线的灯具,其保护接地线敷设应无遗漏,连接应紧密、可靠。
3 插座、开关的接地应符合下列规定:
1)插座、照明回路接地线应由照明配电箱内的保护地线汇流排配出;
2)插座、开关的接地线应连接紧密、可靠,无遗漏,不得串联连接;
4 接地线应采用黄绿相间色的导线,其截面积应符合设计要求和现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定,多股线芯连接金具的规格应与线芯规格适配,不得采用开口端子。
5 线路、插座、开关接地检验结束应按附录D表D.0.20的要求分别填写接地检验记录,有关人员签证应齐全。