1 大型灯具的固定及悬吊装置应全数进行牢固性试验,试验合格方可安装灯具。下列灯具应按大型灯具的要求对其固定及悬吊装置进行牢固性试验:
1)质量大于10kg的灯具;
2)设计文件有要求进行牢固性试验的灯具;
3)产品技术文件有要求进行牢固性试验的灯具;
4)监理(建设)单位有要求进行牢固性试验的灯具。
2 固定装置的构造、使用材料和制作、预埋等施工质量应符合现行标准《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB50617中灯具产品技术文件的规定和设计要求。
3 固定及悬吊装置的构造、使用材料和制作、预埋等施工质量应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB 50617中灯具产品技术文件的规定和设计要求。历时为15min。固定装置的部位应无明显变形;在试验过程中应注意观察装置有无松动、变形等异常现象,并注意试验安全,试验用重物距地高度不宜超过300mm。
4 试验结束应按附录D表D.0.20的要求填写大型灯具牢固性试验记录,有关人员签证应齐全。