大型灯具牢固性试验记录的基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 大型灯具 牢固性试验记录 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 大型灯具的固定及悬吊装置应全数进行牢固性试验,试验合格方可安装灯具。下列灯具应按大型灯具的要求对其固定及悬吊装置进行牢固性试验: 1)质量大于10kg的灯具; 2)设计文件有要求进行牢固性试验的灯具; 3)产品技术文件有要求进行牢固性试验的灯具; 4)监理(建设)单位有要求进行牢固性试验的灯具。 2 固定装置的构造、使用材料和制作、预埋等施工质量应符合现行标准《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB50617中灯具产品技术文件的规定和设计要求。 3 固定及悬吊装置的构造、使用材料和制作、预埋等施工质量应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB 50617中灯具产品技术文件的规定和设计要求。历时为15min。固定装置的部位应无明显变形;在试验过程中应注意观察装置有无松动、变形等异常现象,并注意试验安全,试验用重物距地高度不宜超过300mm。 4 试验结束应按附录D表D.0.20的要求填写大型灯具牢固性试验记录,有关人员签证应齐全。