子分部工程尚应符合下列
要
求
:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
重要子分部工程
要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)土方工程、桩基础、地基、基坑支护3个子分部的验收,勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加,且桩基础子分部及地基子分部工程验收参加单位应加盖单位公章。 2)地基基础分部中...
详情
分部(子分部)工程质量验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 分部(子分部)工程的划分、验收组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。 2 分部(子分部)工程质量验收应符合现行国家、地方标准的规定。 3 分部工程的划分应按专...
详情
分项工程质量验收记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分项工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供分项工程质量验收记录。 2 提供的验收记录不符合设计
要
求
或工程质量验收标准规定。 3 验收记录内容严重缺漏无法判定质量的真实性。 4 分项工程应包含的检验批验收记录有缺漏。 ...
详情
分项工程质量验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分项工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 分项工程的划分、验收组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。 2 分项工程质量验收应符合现行国家、地方标准的规定。 3 分项工程应按主
要
工种、材料、施工工艺、设...
详情
检验批验收记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批质量验收记录。 2 提供的检验批验收记录不符合设计
要
求
或工程质量验收标准规定。 3 验收记录内容严重缺漏无法判定质量的真实性。 4 检验批划分混乱或不正确,无法判定工程质...
详情
检验批质量验收记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 检验批的划分、验收组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。 2 检验批质量验收应符合现行国家标准、行业标准及地方标准的规定。 3 检验批可根据施工及质量控制和专...
详情
钢结构涂装工程质量检验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢结构
涂装
质量检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 防腐涂料、防火涂料的涂层干漆膜厚度不符合
要
求
。 2 检查数量不符合
要
求
。
详情
钢结构涂装工程质量检验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢结构
涂装
质量检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 防腐涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计
要
求
。当设计对涂层厚度无
要
求
时,涂层干漆膜总厚度室外应为150μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。应按构件数抽查10%,...
详情
钢结构安装工程质量检验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢结构
安装
质量检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲度不符合标准
要
求
。 2 空间钢结构工程实测挠度值不符合设计及规范
要
求
。
详情
钢结构安装工程质量检验记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢结构
安装
质量检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。应对主
要
立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列...
详情
紧固件连接工程质量检验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
紧固件连接
质量检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 进场产品无出厂合格证或试验报告。 2 进场产品的品种、规格和设计文件不一致,又无代换设计签证。 3 普通螺栓未按设计
要
求
进行螺栓实物最小拉力载荷复验。 4 无高强度大六角头螺栓连接副...
详情
紧固件连接工程质量检验记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
紧固件连接
质量检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 当普通螺栓作为永久性连接螺栓且设计有
要
求
或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法依据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205,其结果应符合规定。每一规格各应...
详情
钢结构焊接工程质量检验记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
钢结构焊接
质量检验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 进场焊接材料无质量证明书或焊接材料品种、规格与设计不一致。 2 无焊工合格证或其认可范围、有效期不符合
要
求
。 3 钢构件焊接工程未按设计
要
求
提供焊接工艺试验、焊缝无损检测、焊脚尺寸、焊缝...
详情
焊缝表面质量应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊缝表面
质量
要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。 2)一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。焊缝表面外观检验报告应符合附录C表C.0.118的...
详情
焊缝焊脚尺寸应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
焊缝焊脚
尺寸
要求
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)T形接头、十字接头、角接接头等
要
求
熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应小于t/4(t为较薄板件的厚度); 2)设计有疲劳验算
要
求
的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为t/2,...
详情