1 防腐涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度室外应为150μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。应按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。检验报告应符合附录C表C.0.125的规定。
2 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。应按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。检验报告应符合附录C表C.0.125的规定。