方法相关信息
竣工图可按绘制
方
法
不同可分为以下几种形式
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
竣工图
绘制方法
形式
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)利用电子版施工图改绘的竣工图; 2)利用施工蓝图改绘的竣工图; 3)利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图; 4)重新绘制的竣工图。
详情
技术交底应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
技术交底
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查技术交底程序是否正确,各
方
人员是否按规定要求到位,相关的人员签字是否完整; 2 核查技术交底的内容是否具有针对性。
详情
室外排水管网灌水、通水试验记录的资料应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外排水管网
灌水
通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收记录,核查灌水试验是否在隐蔽前进行,试验数量和范围是否齐全,是否有漏试,试验
方
法
(如灌水高度、灌水次数和时间等)及结果是否符合设计要求和规范规定,试验结果不符合...
详情
室外给水、消防管网水压试验记录的资料应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给水
消防管网
水压试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收记录进行核查,核查隐蔽管道的水压试验是否在隐蔽前进行。 2 核查水压试验时,应将试验记录与施工图、施工日志对照检查,除核查其项目内容是否齐全,结论是否正确外...
详情
场坪绿化的资料应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
场坪绿化
资料
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查栽植土试验报告、介质、肥料合格证及附属设施用材合格证或试验报告是否齐全,项目填写是否完整,是否有主要技术指标。 2 对照图纸、合同、预决算中的植物种类核查各类植物材料苗木出圃单、植物检疫...
详情
花坛(花池)的资料应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
花坛(花池)
资料
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 可按涉及到建筑与结构及其他分部、分项的核查办
法
进行; 2 核查施工记录或隐蔽验收记录,花坛(花池)与墙体接触部分是否按要求做好防潮处理和排水措施。
详情
室内环境检测报告应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室内
环境检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查土壤中氡浓度检测报告结论是否符合规定。 2 核查建筑材料和装饰装修材料的出厂检测报告结论是否符合要求,试验项目是否齐全。 3 核查室内环境污染物检测报告是否符合规范的要求,试验项目是...
详情
水系统管道强度试验、严密性试验记录应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
水系统管道
强度试验
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查系统清洗过程是否正确,是否是在与设备贯通之前清洗,系统是否齐全。 2 核查系统强度及严密性试验压力是否符合设计和施工验收规范规定,试验过程是否符合要求。 3 核查冷凝水管道充...
详情
风管强度及严密性试验记录应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风管强度
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查风管强度及严密性试验是否符合设计和现行施工质量验收规范规定,若不符合要求,有无进行返修处理,处理结果是否符合规定。 2 核查测定所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项记...
详情
制冷系统严密性试验记录应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查制冷系统试验项目、内容是否齐全。 2 核查制冷系统试验压力及试验真空度是否符合设计或设备技术文件的规定。 3 核查试验所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项记录的测...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查主要设备、材料、成品与半成品有无出厂合格证,进口设备及材料有否商检证明。 2 核对合格证中各项技术性能是否符合相关国家现行技术标准和设计要求。 3 对照设计施工图和设计变更签证,核对...
详情
系统试压的要求及
方
法
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统试压
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。 2)金属及复合管给水管道系统应在试验压力下观测10min...
详情
单项试验的要求及
方
法
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
单项试验
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公称压...
详情
测温
方
法
应符合下列规定:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
测温
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)大体积混凝土浇筑过程中的温度监测包括混凝土拌合物入模温度、浇筑体温度、环境温度的测量,温度监测每工作班应不少于2次; 2)大体积混凝土浇筑完毕后和养护过程中的温度监测包括浇筑体表面温度、中心温度...
详情
预应力筋张拉记录应按下列
方
法
进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预应力筋
张拉记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查预应力筋张拉和放张时混凝土强度报告是否符合设计要求或有关规定要求。 2 核查张拉设备、仪表的检定报告和配套标定记录。 3 应力筋张拉记录是否齐全,计算数据是否准确,结论是否明确,签证...
详情