节能围护结构现场实体检验记录的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
节能
围护结构
现场实体
检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
建
筑
围护结构施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和夏热冬冷地区的外窗进行现场实体检测。当条件具备时,可直接对围护结构的传热系数进行检测。 2 外墙节能构造的现场实体检验方法应按《
建
筑
节能工程...
详情
建
筑
物沉降观测测量记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供
建
筑
物沉降观测测量记录。 2 水准点的数量、位置与埋设不符合要求。 3 观测点的布置不合理,位置、数量不能反映
建
筑
物变形特征。 4 观测时间、次数不符合要求。 5 沉降观测...
详情
建
筑
物沉降观测测量记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查水准点的数量、位置与埋设是否符合要求。 2 根据
建
筑
物型式、基础构造、荷重分布以及工程地质情况,核查观测点的布置是否合理,位置、数量是否能反映
建
筑
物变形特征。 3 核查观测时间、次数...
详情
建
筑
物沉降观测测量记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
沉降观测
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 高耸构
筑
物、高层
建
筑
、大型公共
建
筑
、重要工业厂房及在软弱地基上
建
造的
建
筑
物,采用锚杆静压桩进行地基处理或基础托换的新
建
或改
建
建
(构)
筑
物,现行标准《
建
筑
地基基础设计规范》GB 5007规定应进行...
详情
建
筑
外墙金属、塑窗的“三性”检测报告凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供外窗“三性”检测报告。 2 不同类型的外窗未能分别提供“三性”检测报告。 3 送检试件的数量不符合抽样规定。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 5 ...
详情
建
筑
外墙金属、塑窗的“三性”检测报告应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否每种类型的外窗均有“三性”检测报告。 2 核查送检试件的数量是否符合抽样规定。 3 核查各项性能的检测结果是否满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 4 核查检测报告中的检测...
详情
建
筑
外墙金属、塑窗的“三性”检测报告的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
建
筑
外墙金属、塑窗的“三性”检测报告应包括气密性能、水密性能、抗风压性能。 2 设计要求应作外窗“三性”检测的,必须提供“三性”检测,且应实行见证取样送检;当设计无要求时可由
建
设、监理、设计...
详情
建
筑
幕墙的“四性”检测报告凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供
建
筑
幕墙的“四性”检测报告。 2 玻璃、幕墙、石材等不同类型的幕墙未能分别提供“四性”检测报告。 3 检测报告中试件单元的选取不符合规定。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中...
详情
建
筑
幕墙的“四性”检测报告应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”
检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查工程应用的每种类型的幕墙是否均有“四性”检测报告。 2 核查检测报告中试件单元的选取是否符合规定。 3 核查各项性能的检测结果是否满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 4 核查...
详情
建
筑
幕墙的“四性”检测报告的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”
检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
建
筑
幕墙的“四性”检测报告应包括气密性能、水密性能、风压变形性能、平面内变形性能。 2 设计要求做“四性”试验的幕墙必须提供“四性”检测报告。当设计无明确时,可由
建
设、监理、设计、施工商定,...
详情
建
筑
物全高测量记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
全高
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供
建
筑
物全高测量记录。 2
建
筑
物全高测量记录内容不齐全。 3 无测量仪器检定合格证明或超过有效使用期。 4 签证手续不完整。 5 测量结果不符合要求。
详情
建
筑
物全高测量记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
全高
测量记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有
建
筑
物全高测量记录。 2 核查
建
筑
物全高测量记录内容是否齐全。 3 核查测量仪器是否有有效的检定合格证明或报告。 4 核查签证手续是否完整。 5 核查测量结果是否符合要...
详情
建
筑
物全高测量记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
全高
测量记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
建
筑
物的4个角点及
建
筑
物转折点及
建
筑
物顶尖处均应设置测量点,当
建
筑
物长度超过30m时中间应加设一处测量点或以30m为间距设立测量点,任何情况下不少于4处。全高测量记录应按附录D表D.0.7的要求...
详情
建
筑
物标高测量记录凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
标高
测量记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供是否有
建
筑
物标高测量记录。 2
建
筑
物标高测量记录内容不齐全。 3 无测量仪器检定合格证明或超过有效使用期。 4 签证手续不完整。 5 测量结果不符合要求。
详情
建
筑
物标高测量记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑物
标高
测量记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有
建
筑
物标高测量记录。 2 核查
建
筑
物标高测量记录内容是否齐全。 3 核查测量仪器是否有有效的检定合格证明或报告。 4 核查签证手续是否完整。 5 核查测量结果是否符合要...
详情