我要提问
规定相关信息
系统试运行记录的核
定
原则应按本
规
程第7.7.3条的
规
定
执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试运行记录的核
定
原则应按本
规
程第7.7.3条的
规
定
执行
详情
系统试运行记录的核查办法应按本
规
程第7.7.2条的
规
定
执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试运行记录的核查办法应按本
规
程第7.7.2条的
规
定
执行
详情
插座、开关的接地应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
插座
开关
接地
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)插座、照明回路接地线应由照明配电箱内的保护地线汇流排配出; 2)插座、开关的接地线应连接紧密、可靠,无遗漏,不得串联连接;
详情
电气线路的接地应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气线路
接地
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)电源总进线的接地型式应符合设计要求; 2)铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,且应连接紧密、可靠; 3)钢导管全长接地应可靠,镀锌、薄壁、柔性的钢导管应采用专用接地线卡跨接,卡间...
详情
避雷接地电阻测试记录的核
定
原则按本
规
程第6.4.3条的有关
规
定
执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
避雷接地
电阻测试记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
避雷接地电阻测试记录的核
定
原则按本
规
程第6.4.3条的有关
规
定
执行
详情
避雷接地电阻测试记录的核查办法按本
规
程第6.4.2条的有关
规
定
执行。
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
避雷接地
电阻测试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
避雷接地电阻测试记录的核查办法按本
规
程第6.4.2条的有关
规
定
执行。
详情
电气照明系统全负荷试运行应在电气照明系统通电测试合格后进行,并符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气照明系统
通电测试
合格
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试运行时所有照明灯具均应开启,连续试运行时间内应无故障; 2)民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h; 3)公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h。
详情
风扇通电测试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
风扇
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)风扇运转时,扇叶、防护罩无明显颤动和异常声响; 2)调速开关切断相线,动作灵活、可靠; 3)二个及二个以上并排安装的吊扇开关,其控制应有序不错位。
详情
照明灯具通电测试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明灯具
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)灯具通电试亮应无接触不良、灯光闪烁、灯泡不亮等异常现象; 2)螺口灯座,相线(L)应经开关后接至灯座中心铜片的接线端子上; 3)应急照明灯具,除有正常电源供电外,另一路电源供电应正常,正常电源...
详情
插座通电测试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
插座
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)插座接线应正确,其保护接地端子不应与中性线端子连接。 2)同一场所的三相插座,接线的顺序应一致。 3)带有切断电源开关的插座,其开关应断开相线; 4)带有漏电保护装置的插座回路,应采用插座检...
详情
照明开关通电测试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
开关
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)应切断相线,动作灵活、可靠; 2)通断位置应一致; 3)开关控制灯具的方式应符合设计要求; 4)开关与灯具控制顺序应相对应,关联及关联以上开关的控制应有序无错位
详情
照明配电箱内电器、仪表等通电测试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明
配电箱
电器
仪表
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)电源总开关、各回路开关整
定
值应符合设计要求,其可动部分动作灵活,分、合闸迅速可靠; 2)漏电保护装置动作电流不应大于30mA、动作时间不应大于0.1s,通过装置上的试验按钮测试模拟动作应正常、可...
详情
照明线路通电测试应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
照明线路
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)导线线芯与电器连接符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收
规
范》GB 50303
规
定
,连接应紧密可靠,不断股,不伤芯线; 2)线芯连接金具的
规
格与线芯
规
格应适配,且不得采用开口端子; 3)...
详情
卫生器具满水试验记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
卫生器
满水试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 卫生器具交工前应做满水和通水试验。 2 洗脸盆、浴盆等卫生器具应做满水试验,满水后卫生器具本身及各连接件应不渗不漏,溢流口、溢流管应畅通无堵塞。 3 所有卫生器具均应做通水试验,给、排水...
详情
采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
采暖系统
安装完毕
管道保温
水压试验
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)蒸汽、热水系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa顶点工作压力作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。 2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。 3...