规定相关信息
电气材料进场时应进行材料进场抽样检查,成批进场的同型号
规
格、同批号的材料,抽查数量应不少于5%;发现...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气材料进场抽样检查
检查规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)产品出厂合格证书应齐全; 2)实施中国强制认证的产品,应有CCC认证标志; 3)型号、
规
格及其电气性能、机械性能、阻燃性能等应符合设计要求和相关产品技术标准
规
定
; 4)现场抽样检测应符合要求...
详情
电气设备进场时应全数进行设备开箱检查。设备开箱检查应根据施工图纸、订货合同、设备装箱清单以及现行国家...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气设备进场
开箱检查
检查规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)产品出厂合格证书、设备安装使用说明书和必要的原理图、接线图以及其它随带技术文件应齐全; 2)实施中国强制认证的产品,应有CCC认证标志; 3)设备型号、
规
格及其技术参数应符合设计要求和相关产品...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑给水排水及采暖分部工程应包括室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具安装、室内采暖系统、建筑中水系统及游泳池系统、供热锅炉及辅助设备安装等子分部工程。 2 各子分...
详情
施工记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
施工记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工记录内容主要为施工日志。 2 施工日志应按附录C表C.0.85
规
定
的格式填写
详情
隐蔽验收情况应按附录C表C.0.49的
规
定
记录,表中应详细填写下列内容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽验收
表C.0.49
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)被验收的分部、分项、检验批工程名称; 2)验收部位、位置(标高、坐标及层次); 3)材料名称、型号、
规
格、数量; 4)水平度或坡度要求; 5)连接处质量情况; 6)防腐措施; 7)测试...
详情
隐蔽工程验收记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 给排水工程隐蔽验收主要包括各种暗装、覆埋(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包厢内)和保温的管道、阀门、设备以及地下室或地下构筑物外墙、水箱壁的防水套管等安装完毕隐蔽前的检查验收。 ...
详情
严密性试验应包括给水系统及在其主干管上起切断作用的闭路阀门,采暖和热水供应管道、设备、附件以及设计有...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
严密性试验
设计要求
规范
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门严密性试验的试验压力应为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏为合格。 2)给水、采暖及热水供应管道在强度试验合格后,应将试验压力降至工作压力进...
详情
系统试压的要求及方法应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统试压
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。 2)金属及复合管给水管道系统应在试验压力下观测10min...
详情
单项试验的要求及方法应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
单项试验
要求
方法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同
规
格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公称压...
详情
管道、设备强度试验、严密性试验的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
管道、设备
强度试验、严密性试验
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 强度试验记录应包括单项试验和系统试压两方面内容。 2 设备及附件等应按
规
范
规
定
进行单体试压的单项试验,经试压不符合
规
范要求时应有解决办法和处理结论。单项试验的要求及方法应符合下列
规
定
: 1...
详情
质量事故报告的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
质量事故报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 因质量原因引起一般事故以上的质量事故,施工单位应及时按附录C表C.0.174的
规
定
填写工程质量事故报告。 2 质量事故的情况及估计损失应在1小时内,向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和...
详情
分部(子分部)工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分部(子分部)工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 分部(子分部)工程的划分、验收组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的
规
定
。 2 分部(子分部)工程质量验收应符合现行国家、地方标准的
规
定
。 3 分部工程的划分应按专...
详情
分项工程质量验收记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
分项工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 分项工程的划分、验收组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的
规
定
。 2 分项工程质量验收应符合现行国家、地方标准的
规
定
。 3 分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设...
详情
检验批质量验收记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 检验批的划分、验收组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的
规
定
。 2 检验批质量验收应符合现行国家标准、行业标准及地方标准的
规
定
。 3 检验批可根据施工及质量控制和专...
详情
紧固件连接工程质量检验记录的基本要求和内容应符合下列
规
定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
紧固件连接
质量检验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 当普通螺栓作为永久性连接螺栓且设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法依据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收
规
范》GB 50205,其结果应符合
规
定
。每一
规
格各应...
详情