照明配电箱内电器、仪表等通电测试应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014/7/19 15:46
标签:
照明
配电箱
电器
仪表
通电测试
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
回答
1)电源总开关、各回路开关整定值应符合设计要求,其可动部分动作灵活,分、合闸迅速可靠; 2)漏电保护装置动作电流不应大于30mA、动作时间不应大于0.1s,通过装置上的试验按钮测试模拟动作应正常、可靠; 3)电流、电压互感器的极性、组别和接线均应正确; 4)电压、电流等仪表指示应正常; 5)电能表应接线正确,数据准确; 6)照明、插座实际回路应与施工图一致