电气照明系统全负荷试运行应在电气照明系统通电测试合格后进行,并符合下列规定

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 电气照明系统 通电测试 合格     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1)试运行时所有照明灯具均应开启,连续试运行时间内应无故障; 2)民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h; 3)公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h。