1 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验,强度试验压力应为阀门公称压力的1.5倍。阀门试验情况应按附录C表C.0.179的要求填写。
2 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6 MPa。管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05 MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,接口处未发生渗漏现象为合格;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05 MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏为合格。给水聚丙烯冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9Mpa。
3 各系统试压完毕应按附录C表C.0.181的要求填写试验过程和结论,填写试验记录应具体、清楚明确,无漏试项目或部位,监理(建设)单位代表、质检员、施工员、操作人的签证应完整,试验结果应符合设计要求或施工规范规定,不符合要求的应采取措施返修,重新试压,直至试验结果符合要求,并应经有关部门验收签证