我要提问
报告相关信息
幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
。 2 检验数量不符合规定。 3 试验结果不符合规定。 4 试验分批不符合规定。 5 出具检测
报
告
的检测单位未具有相应检测资质。 6 检测...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否有幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
。 2 核查检测
报
告
中的检测单位是否有相应的检测资质。 3 核查检测
报
告
内容是否完整。 4 核查分批是否符合规定。 5 核查取样数量是否按...
详情
幕墙后置埋件的现场拉拔试验
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
幕墙
后置埋件
现场拉拔
试验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 幕墙后置埋件应提供现场拉拔试验
报
告
,后置埋件的抗拔承载力应符合设计要求。 2 同一工程幕墙后置埋件有多种类型的,应按不同类型分别提供现场拉拔试验
报
告
。 3 后置埋件应以同一类型、同一规格...
详情
建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供外窗“三性”检测
报
告
。 2 不同类型的外窗未能分别提供“三性”检测
报
告
。 3 送检试件的数量不符合抽样规定。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 5 ...
详情
建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否每种类型的外窗均有“三性”检测
报
告
。 2 核查送检试件的数量是否符合抽样规定。 3 核查各项性能的检测结果是否满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 4 核查检测
报
告
中的检测...
详情
建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
外墙
金属、塑窗
“三性”检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑外墙金属、塑窗的“三性”检测
报
告
应包括气密性能、水密性能、抗风压性能。 2 设计要求应作外窗“三性”检测的,必须提供“三性”检测,且应实行见证取样送检;当设计无要求时可由建设、监理、设计...
详情
建筑幕墙的“四性”检测
报
告
凡出现下列情况之一的,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供建筑幕墙的“四性”检测
报
告
。 2 玻璃、幕墙、石材等不同类型的幕墙未能分别提供“四性”检测
报
告
。 3 检测
报
告
中试件单元的选取不符合规定。 4 性能检测结果不满足工程设计文件中...
详情
建筑幕墙的“四性”检测
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”
检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查工程应用的每种类型的幕墙是否均有“四性”检测
报
告
。 2 核查检测
报
告
中试件单元的选取是否符合规定。 3 核查各项性能的检测结果是否满足工程设计文件中的相应性能指标要求。 4 核查...
详情
建筑幕墙的“四性”检测
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
建筑
幕墙
“四性”
检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 建筑幕墙的“四性”检测
报
告
应包括气密性能、水密性能、风压变形性能、平面内变形性能。 2 设计要求做“四性”试验的幕墙必须提供“四性”检测
报
告
。当设计无明确时,可由建设、监理、设计、施工商定,...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验
报
告
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要设备、材料、成品与半成品合格证中的技术性能不符合设计要求和国家现行有关产品技术标准。 2 主要设备、材料、成品与半成品经检查或鉴定不符合设计要求和现行国家有关技术标准。 3 主要设备...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验
报
告
应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查主要设备、材料、成品与半成品有无出厂合格证,进口设备及材料有否商检证明。 2 核对合格证中各项技术性能是否符合相关国家现行技术标准和设计要求。 3 对照设计施工图和设计变更签证,核对...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要原材料、成品、半成品和设备必须具有出厂合格证,设备还必须有铭牌和产品说明书等完整的设备技术文件。采用新材料、新工艺、新技术、新设备的应符合本规程第4.11.1条的规定。 2 进口通风与空...
详情
系统检测
报
告
凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统无系统检测
报
告
。 2 智能建筑各系统检测
报
告
项目不齐全,检测结果不符合设计要求和规范规定。 3 智能建筑各系统检测
报
告
中不合格项未整改。
详情
系统检测
报
告
应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查智能建筑各系统是否有系统检测
报
告
。 2 核查智能建筑各系统检测
报
告
项目是否齐全,检测结果是否符合设计要求和规范规定。 3 核查智能建筑各系统检测
报
告
中不合格项是否已整改。
详情
系统检测
报
告
的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统检测时应具备以下条件: 1)系统安装调试完成后,已按照现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339规定时间的进行试运行,并具有试运行
报
告
;对暴露的问题已进行整改,并有整改
报
...
详情
← 上一页