必须相关信息
检验批是否要做报验表
提问人:一枚资料员
时间:2022-4-7
回答数:2.00
1、公路工程的竣工图编制时,该页图纸施工时如没有发生变更,是否可以用原施工图复印后加盖竣工图章。2、...
提问人:涛声依旧
时间:2018-10-26
回答数:1.00
工程初验跟竣工验收分别要准备哪些资料?
提问人:李喋喋。
时间:2016-9-10
回答数:2.00
答:
这个在我们单机版送出的内业指导书里有,而且每个地方规定不同,具体你得去问问当地主管部门,这儿只能给个参考。 1、预验收准备 预验收目的在于...
详情
现场检查原始记录里的验收部位,验收项目是否
必
须
采用手写?可以采用机打吗?验收情况记录肯定是手写的。谢...
提问人:w1203059***
时间:2015-12-22
回答数:1.00
答:
这个主要看当地监督站的要求了。
详情
机械连接是500个的,一栋楼四层总工就400个,可以全部就送一批次吗
提问人:gaolia***
时间:2015-7-19
回答数:3.00
答:
依据《福建省建筑工程监理文件管理规程》DBJT13-144-2011这里只对施工条件、等级、型式、规格、数量进行限制,所以可以按一批送。 参考条款: 3 钢筋机械连接工程...
详情
分户验收净高、净开间计算
提问人:张维彬
时间:2015-6-28
回答数:1.00
答:
1、净高推算值确定 净高顾名思义,就是楼层高度净尺寸,也是从地面面层到天棚面层的距离。室内净高和层高的关系可以用公式来表示:层高=室内净高+楼板厚度,即层高和楼板厚度...
详情
地下室防潮处理的构造做法是怎样的?
提问人:vanc***
时间:2015-6-4
回答数:1.00
答:
防潮处理的构造做法通常是:首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1:2防水砂浆,地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑,灰缝
必
须
饱满;并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差...
详情
强夯法和强夯置换法有哪些设计要点?
提问人:yund***
时间:2015-6-4
回答数:1.00
答:
工程实践表明,用强夯法加固地基时,
必
须
根据场地的地质条件和工程要求,正确地选用各项强夯参数,才能取得较好的效果。 强夯法和强夯置换法的加固设计包括确定加固深度H、锤重W、落距h等参数,其中锤...
详情
工序报验-检验批、隐蔽
必
须
要分开报审
提问人:张维彬
时间:2015-6-4
回答数:1.00
答:
工程质量报验表在日常监理工作中使用的是非常多的一张表,但是在日常工作中的使用的不尽人意,绝大多数施工单位对此表的使用存在很大意义上面的疑惑: 工程在报验的时候如何用这张表格,隐蔽是否需要单独报验,隐蔽...
详情
圈梁和过梁的作用分别是什么?在构造设置上有何主要的区别?
提问人:huang2***
时间:2015-6-3
回答数:1.00
答:
圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性,减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂,并与构造柱组合在一起形成骨架,提高抗震能力。 过梁的作用是承担门窗洞口上方荷载的重量。 在设置时,圈梁
必
须
...
详情
土工合成材料地基工程检验批质量验收记录表填写要求有哪些?
提问人:qian***
时间:2015-6-2
回答数:1.00
答:
主控项目: 1.土工合成材料强度。做拉伸试验,抗拉强度与设计要求标准相比较,≤5%。检查试验报告。 2.土工合成材料延伸率。做拉伸试验,结果与设计要求标准相比较,≤3%。检查试验报告。 3.地基承载力...
详情
灰土地基承载力需要满足哪些设计要求?
提问人:HT02***
时间:2015-6-1
回答数:1.00
答:
在施工结束一定时间后,运行灰土地基的承载力检验。其检验方法因各地设计单位的习惯、经验等不同,选用标贯、静力触探及十字板剪切强度或承载力检验等方法,按设计指定方法检验。其结果
必
须
达到设计要求的标准。 每...
详情
民用建筑工程验收时,
必
须
进行室内环境污染物浓度检测,检测项目应包括氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机物(...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
民用
建筑工程
验收
室内环境
污染物浓度
检测
氡
甲醛
氨
苯
总挥发性有机物(TOVC)。
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数应按表9.10.1的规定,当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值: 表9.10...
详情
民用建筑工程所选用的无机非金属建筑主体材料和装饰装修材料
必
须
符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
民用
建筑工程
无机非金属
建筑主体材料
装饰装修材料
国家标准
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB
50325
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗岩石材或瓷质砖,应提供产品合格证书及放射性指标检测报告,并应符合设计要求和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325规范的规定。当使用面积大于200m2...
详情
试件和材料
必
须
实施见证取样和送检
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
试件
材料
必须
实施
见证
取样
送检
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)用于承重结构的混凝土试块; 2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6)用于...
详情
← 上一页
下一页 →
×
分享页面
QQ分享
空间分享
微信分享
微博分享