我要提问
应相关信息
隐蔽工程
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查隐蔽项目是否进行隐蔽验收,隐蔽部位是否有缺漏项。 2 核查检查内容是否完整,检查意见和结论是否明确。 3 核查发现的问题是否处理、复查合格后隐蔽,复查意见和结论是否明确。 4 核...
详情
电气安装隐蔽工程在隐蔽前
应
做好检查验收,其隐蔽项目、部位不得遗漏,隐蔽前
应
主要检查验收下列内容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气安装隐蔽工程
隐蔽前
检查验收内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)品种、规格、数量; 2)部位、标高、坐标; 3)质量标准要求; 4)安装质量情况。
详情
电气安装隐蔽工程主要项目
应
包括下列内容
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气安装
隐蔽工程
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)利用建筑物基础的接地体、人工接地体、接地模块; 2)利用建筑物柱内主筋的引下线和暗装的引下线; 3)接地线、均压环、接闪器、等电位联结等; 4)幕墙、金属门窗的避雷装置; 5)地下、混凝土...
详情
隐蔽工程的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
隐蔽工程的基本要求和内容应符合下列规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气安装隐蔽工程主要项目
应
包括下列内容: 1)利用建筑物基础的接地体、人工接地体、接地模块; 2)利用建筑物柱内主筋的引下线和暗装的引下线; 3)接地线、均压环、接闪器、等电位联结等; ...
详情
接地、绝缘电阻测试记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
接地、绝缘电阻
测试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无接地电阻测试记录或绝缘电阻测试记录。 2 接地电阻值大于设计值或绝缘电阻值小于规定值,又未进行处理及重新测试。 3 测试项目不齐全,数据不真实,有关人员签证不齐全
详情
接地、绝缘电阻测试记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
接地、绝缘电阻
测试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查接地电阻值是否符合设计要求。接地电阻值大于设计值时,是否有处理并重新测试。 2 核查接地电阻测试记录中的接地装置类型、测试点部位是否符合设计要求。 3 核查绝缘电阻值是否符合现行国家...
详情
接地、绝缘电阻测试记录的基本要求和内容
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
接地、绝缘电阻
测试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 接地电阻测试记录
应
包括现行标准《建筑电气工程质量验收规范》GB50303、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601规定的和设计要求的建筑物(构筑物)、电气设备(系统)的避雷接地、保护接...
详情
设备调试记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
设备
调试记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无电气调试报告、交接试验报告、电气设备(系统)试运行记录,或未按规定进行电气调试、交接试验和电气设备(系统)试运行,项目不齐全,内容不完整。 2 电气调试、交接试验以及试运行过程出现的安装质...
详情
设备调试记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
设备
调试记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查调试单位是否出具电气调试报告、交接试验报告,电气调试、交接试验的项目、内容、方法和结果是否符合现行标准规定和设计要求。 2 核查高、低压变配电系统、电气设备等是否进行试运行,是否有试运行...
详情
高压的电气设备、布线系统和继电保护系统以及高压电器、高压电缆的调试、交接试验工作
应
由有资质的调试单位...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
高压的电气设备
布线系统
继电保护系统
高压电器
高压电缆的调试
交接试验
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)调试人员
应
按有关规定持证上岗; 2)调试用的各类计量器具
应
检定合格,并在有效期内使用; 3)调试单位
应
出具调试报告、交接试验报告,并提交安装单位归档。
详情
低压电气动力设备试运行
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
低压电气动力设备
试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试运行前
应
编制书面试运行方案,明确试运行程序和步骤; 2)试运行方案
应
经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)试运行前动力设备和线路的调试、交接试验以及绝缘电阻测试
应
合格; 4)控制回路模拟...
详情
发电机组试运行
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
发电机组试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试运行前
应
编制书面试运行方案,明确试运行程序和步骤; 2)试运行方案
应
经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)空载试运行前,静态试验、随机配电盘控制柜接线
应
检查合格; 4)负荷试运行前,机组...
详情
高、低压变配电系统试运行
应
符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
高、低压变配电系统
试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)
应
编制书面试运行方案,明确试运行程序和步骤; 2)试运行方案
应
经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)试运行前
应
完成的电气调试、交接试验合格; 4)二次回路
应
在绝缘电阻测试合格后,方可接通控...
详情
设备调试记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
设备调试记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 设备调试记录
应
包括高低压配电装置、电力变压器、发电机组、备用和不间断电源设备、电气动力设备、高压电器、低压电器、高压电缆、低压电缆等调试报告、交接试验报告以及电气设备(系统)试运行记录等。 2...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 电气设备、主要材料无产品出厂合格证书,提供的合格证书书或其复印件不真实。 2 中国强制认证的电气产品,未取得认证,或未按规定标识CCC认证标志。 3 电气设备、材料进场未进行检查,或检查...