1 对照设计施工图纸,核对各项设备是否都有单机试运转记录,核查系统调试的项目、内容是否齐全,各项调试的方法与结果是否符合设计要求和施工规范的规定。
2 核查风管系统风量及风口风量是否有经过测定和调整达到平衡,其实测值与设计值是否符合规范规定。
3 核查空调房间的温度、相对湿度、噪声是否符合设计要求。
4 核查冷热水、冷却水系统总流量与设计流量的偏差以及各空调机组的水流量与设计流量的偏差是否符合规范要求。
5 核查净化空调系统测试结果是否符合设计及规范要求。
6 核查测试记录中数据是否真实,签证是否齐全。
7 核查测试仪器是否具有检定证书,检定日期是否在其检定有效期内。