制冷系统严密性试验记录凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进行试验,试验项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设计及设备技术文件。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4 测试用...
详情
制冷系统严密性试验记录
应
按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查制冷系统试验项目、内容是否齐全。 2 核查制冷系统试验压力及试验真空度是否符合设计或设备技术文件的规定。 3 核查试验所使用的仪器仪表是否有检定证书,其精度是否符合要求,各项记录的测...
详情
制冷系统严密性试验记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷系统
严密性
试验记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷系统严密性试验
应
包括组装式的制冷机组和现场充注制冷剂的机组的管道严密性试验,其记录包括制冷系统清洗吹污记录和制冷系统气密性试验记录。 2 制冷设备的各项严密性试验的技术数据
应
符合设备技术...
详情
制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
应
包括
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷、空调、水管道
强度试验、严密性试验
记录
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录
应
包括:制冷系统严密性试验记录、风管强度及严密性试验记录、水系统管道强度及严密性试验记录。
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要设备、材料、成品与半成品合格证中的技术性能不符合设计要求和国家现行有关产品技术标准。 2 主要设备、材料、成品与半成品经检查或鉴定不符合设计要求和现行国家有关技术标准。 3 主要设备...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告
应
按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查主要设备、材料、成品与半成品有无出厂合格证,进口设备及材料有否商检证明。 2 核对合格证中各项技术性能是否符合相关国家现行技术标准和设计要求。 3 对照设计施工图和设计变更签证,核对...
详情
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
材料、设备出厂合格证书
进场检(试)验报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 主要原材料、成品、半成品和设备必须具有出厂合格证,设备还必须有铭牌和产品说明书等完整的设备技术文件。采用新材料、新工艺、新技术、新设备的
应
符合本规程第4.11.1条的规定。 2 进口通风与空...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录凡出现下列情况 之一,
应
核定为“不符合要求”:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未提供检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录或提供的验收记录不符合设计要求或不符合国家强制性标准规定。 2 分项、分部(子分部)工程质量验收记录签证不完整或签证人员资格不符合规范规定...
详情
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、分部(子分部)工程
质量验收记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查分部(子分部)工程质量验收记录是否符合设计要求和国家强制性标准。 2 核查分项检验批工程质量验收记录是否符合现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定 ...
详情
各子分部工程
应
由下列各分项工程组成
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
各子分部工程
组成
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)通信网络系统:程控电话交换系统,会议电视系统,接入网设备,卫星数字电视系统,有线电视系统,公共广播与紧急广播系统。 2)信息网络系统:计算机网络系统,
应
用软件,网络安全系统。 3)建筑设备监控...
详情
检验批、分项、子分部及分部工程质量验收记录的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
检验批、分项、子分部
分部工程
质量验收记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑分部工程
应
包括:通信网络系统,信息网络系统,建筑设备监控系统,火灾自动报警及消防联动系统,安全防范系统,综合布线系统,智能化系统集成,电源与接地,环境,住宅(小区)智能化系统等子分部工程...
详情
系统检测报告凡出现下列情况之一,
应
核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统无系统检测报告。 2 智能建筑各系统检测报告项目不齐全,检测结果不符合设计要求和规范规定。 3 智能建筑各系统检测报告中不合格项未整改。
详情
系统检测报告
应
按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查智能建筑各系统是否有系统检测报告。 2 核查智能建筑各系统检测报告项目是否齐全,检测结果是否符合设计要求和规范规定。 3 核查智能建筑各系统检测报告中不合格项是否已整改。
详情
智能建筑各系统检测时
应
具备以下条件
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
智能建筑
各系统检测
条件
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)系统安装调试完成后,已按照现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339规定时间的进行试运行,并具有试运行报告;对暴露的问题已进行整改,并有整改报告。 2)已提供了相
应
的技术文件和工程实施及...
详情
系统检测报告的基本要求和内容
应
符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统检测报告
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑各系统检测时
应
具备以下条件: 1)系统安装调试完成后,已按照现行标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339规定时间的进行试运行,并具有试运行报告;对暴露的问题已进行整改,并有整改报...