运行相关信息
表D.0.19电气照明系统全负荷试
运
行
中L1-N
运
行
电压要什么填
提问人:施工
时间:2017-12-6
回答数:1.00
灰土地基承载力需要满足哪些设计要求?
提问人:HT02***
时间:2015-6-1
回答数:1.00
答:
在施工结束一定时间后,
运
行
灰土地基的承载力检验。其检验方法因各地设计单位的习惯、经验等不同,选用标贯、静力触探及十字板剪切强度或承载力检验等方法,按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。 每...
详情
制冷机组试
运
行
调试记录应按本规程第8.5节的规定执
行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷机组
试运行
调试记录
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
制冷机组试
运
行
调试记录应按本规程第8.5节的规定执
行
详情
通风、空调系统试
运
行
记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 试
运
行
记录中系统有缺、漏,项目内容不齐全,结论不明确。 2 相关人员签证不齐全。
详情
通风、空调系统试
运
行
记录应按下列办法进
行
核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核对施工图纸,核查是否每个系统均有记录,每个系统试
运
行
的项目、内容是否齐全,试
运
行
结论是否符合设计及施工质量验收规范的要求。 2 核查试
运
行
记录签证人员是否齐全。
详情
通风、空调系统试
运
行
记录应对每个系统的试
运
行
情况进
行
总的综合质量描述,其内容应包括风机的
运
行
状况、系...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求:
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)相关控制和检测设备应能与系统的检测原件和执
行
机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备联锁、自动调节、自动保护应能正确动作; 2)通风系统的防排烟系统应能正常
运
行
,电控防火、防排烟风阀(口)...
详情
通风、空调系统试
运
行
记录的基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
通风
空调
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对每一个通风与空调系统在系统调试合格后均应进
行
试
运
行
,并应做好通风与空调系统无生产负荷的联合试
运
转的通风、空调系统试
运
行
记录。 2 通风、空调系统试
运
行
记录应对每个系统的试
运
行
情况进
行
总的综...
详情
系统试
运
行
记录的核定原则应按本规程第7.7.3条的规定执
行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核定原则
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试
运
行
记录的核定原则应按本规程第7.7.3条的规定执
行
详情
系统试
运
行
记录的核查办法应按本规程第7.7.2条的规定执
行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
系统试
运
行
记录的核查办法应按本规程第7.7.2条的规定执
行
详情
系统试
运
行
记录基本要求和内容应符合下列要求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
系统
试运行记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 智能建筑的各系统应进
行
系统试
运
行
,试
运
行
情况及结果应符合现
行
标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定; 2 应按附录D表D.0.22的要求做好系统试
运
行
记录。
详情
电气照明系统全负荷试
运
行
应在电气照明系统通电测试合格后进
行
,并符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
电气照明系统
通电测试
合格
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试
运
行
时所有照明灯具均应开启,连续试
运
行
时间内应无故障; 2)民用住宅照明系统通电连续试
运
行
时间应为8h; 3)公用建筑照明系统通电连续试
运
行
时间应为24h。
详情
制冷设备
运
行
调试记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 未按要求进
行
调试,调试项目不齐全,内容不完整。 2 试验方法、程序不正确,各项试验数据不符合设备技术文件和现
行
国家标准的规定,又未进
行
处理及复试。 3 试验数据不真实,签证不齐全。 4...
详情
制冷设备
运
行
调试记录应按下列办法进
行
核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 核查是否按设备技术文件要求和现
行
国家标准的规定进
行
调试。 2 核查调试的项目、内容是否齐全,连续试
运
转时间是否符合规范及设计要求。 3 对照设计施工图纸,核对是否所有的制冷设备均进
行
了调...
详情
制冷设备
运
行
调试记录的基本要求和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
制冷设备
运行
调试
记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 制冷设备
运
行
调试记录应包括整体式、组装式及单元式制冷设备(包括热泵)的
运
行
调试记录。 2 制冷设备安装完毕后必须进
行
调试,调试后各项技术参数必须符合设备技术文件和现
行
国家标准《制冷设备、空气...
详情
低压电气动力设备试
运
行
应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
低压电气动力设备
试运行
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)试
运
行
前应编制书面试
运
行
方案,明确试
运
行
程序和步骤; 2)试
运
行
方案应经施工单位审查批准和监理单位确认; 3)试
运
行
前动力设备和线路的调试、交接试验以及绝缘电阻测试应合格; 4)控制回路模拟...