在每次大体积混凝土浇筑完毕后,应及时按温控技术措施的
要
求
进行保温保湿养护,并应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
混凝土
浇筑
保温保湿养护
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)保温保湿养护的持续时间应能保证混凝土浇筑体的里表温差、降温速率、温度应力、收缩应力满足温控指标的
要
求
,且不得少于14天。 2)当实测结果不满足温控指标的
要
求
时,应调整保温养护措施; 3)塑料薄...
详情
温控指标应按设计
要
求
确定,设计没有明确的,宜符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
温控指标
设计要求
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃; 2)混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度) 不宜大于25℃; 3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2℃/天; 4)混凝土浇筑体...
详情
大体积混凝土测温记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
大体积混凝土
测温记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 大体积混凝土工程施工前,应制订专项施工方案。应按《大体积混凝土施工规范》GB 50496规定的计算方法对施工阶段混凝土浇筑体的温度、温度应力、收缩应力及表面保温覆盖层厚度进行试算,并确定施工阶段...
详情
有粘结预应力结构灌浆记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有粘结预应力结构
灌浆记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无有粘结预应力结构灌浆记录或计算数据不准确,结论不明确,签证手续不完整。 2 无标准尺寸水泥浆试件的强度报告。 3 灌浆设备和仪表未经检定或配套标定。
详情
封闭保护应符合设计
要
求
;当设计无具体
要
求
时,应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
封闭保护
设计要求
规定
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施; 2)式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm; 3)预应力筋的保护层厚度处于正常环境时,不应小于20mm;处于易受腐蚀的环境时,不应小于50mm。
详情
有粘结预应力结构灌浆记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
有粘结预应力结构
灌浆记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 有粘结预应力筋张拉完毕并经检查合格后,应尽早灌浆。孔道内水泥浆应饱满、密实。 2 应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。对抽芯成型的混凝土孔道宜用水冲洗后灌浆;对预埋管成...
详情
张拉记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预应力筋
张拉记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 施工预应力筋张拉记录或计算数据不准确,结论不明确,签证手续不完整。 2 无预应力筋张拉和放张的强度报告。 3 张拉设备和仪表未经检定或配套标定。
详情
预应力筋张拉记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
预应力筋
张拉记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无结构吊装记录。 2 吊装记录内容不齐全,或吊装的主
要
质量特征不能满足设计
要
求
和规范规定。 4.6.20 预应力筋张拉记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
: 1 预应力筋及预应力筋用锚...
详情
结构吊装记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
1 吊装工程施工前,应编制施工组织设计或施工方案,并经有关单位审批。吊装施工过程应严格按照施工组织设计或施工方案的
要
求
进行。 2 预制混凝土框架结构、钢结构、网架结构及大型结构构件的吊装,应有逐...
详情
桩基施工记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
桩基
施工记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无桩基施工记录或记录签证手续不全。 2 桩基施工和验桩资料中的主
要
质量指标不能满足设计
要
求
和规范规定,需处理的又未采取补强措施。
详情
桩基施工记录的基本
要
求
和内容应符合下列
要
求
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
桩基
施工记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 桩基记录包括各种砼预制桩、先张法预应力管桩、钢桩、锚杆静压桩、砼灌注桩等。工程桩施工前应作好施工组织设计或施工方案。各种桩的记录应按本规程
要
求
做出详尽记录,填写齐全,数据应准确真实,且应符合设计...
详情
试桩记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
试桩
试桩记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无试桩记录。 2 试桩记录中打桩标准不明确或参加单位签认手续不全。 3 试桩参数标准记录不齐全。
详情
试桩记录的基本
要
求
和内容应符合下列规定
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
试桩
试桩记录
要求
内容
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 工程桩正式施工前,建设、监理、设计、勘察、施工等单位应根据地质勘察资料和设计
要
求
在施工现场进行试桩, 并应明确打桩标准及施工参数。 2 试桩过程记录应描述打桩情况,如试桩位的选择、该试桩位与...
详情
地基处理记录凡出现下列情况之一,应核定为“不符合
要
求
”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
地基
处理记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 地基处理方案未得到勘察、设计单位确认进行施工,或施工前未确定有关的施工参数。 2 未做地基处理施工记录或签字手续不全。