有粘结预应力结构灌浆记录的基本要求和内容应符合下列要求

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:45     标签: 有粘结预应力结构 灌浆记录 要求 内容     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 有粘结预应力筋张拉完毕并经检查合格后,应尽早灌浆。孔道内水泥浆应饱满、密实。 2 应全面检查预应力筋孔道、灌浆孔、排气孔、泌水管等是否畅通。对抽芯成型的混凝土孔道宜用水冲洗后灌浆;对预埋管成型的孔道不得用水冲洗孔道,必要时可采用压缩空气清孔。 3 封闭保护应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1)防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施; 2)式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm; 3)预应力筋的保护层厚度处于正常环境时,不应小于20mm;处于易受腐蚀的环境时,不应小于50mm。 4 设备的配备必须确保连续工作条件,应根据灌浆高度、长度、形态等条件选用合适的灌浆泵。灌浆泵应配备计量校验合格的压力表。灌浆前应检查配套设备、输浆管和阀门的可靠性。在锚垫板上灌浆孔处宜安装单向阀门。注入泵体的水泥浆应经筛滤,滤网孔径不宜大于2mm。与输浆管连接的出浆孔孔径不宜小于10mm。 5 宜先灌下层孔道,后灌上层孔道。灌浆应缓慢连续进行,不得中断,并应排气通顺。在灌满孔道封闭排气孔后,应再继续加压至0.5~0.7MPa,稳压1~2min后封闭灌浆孔。当发生孔道阻塞、串孔或中断灌浆时,应及时冲洗孔道或采取其他措施重新灌浆。 6 预应力结构灌浆记录应包括灌浆日期、灌浆孔状况、水泥品种、强度等级、水泥浆的配比状况、灌浆压力、灌浆量、水泥浆试块强度等,并应按附录C表C.0.76的规定填写。 7 水泥浆强度不应小于30MPa,每工作班应留置一组(六个试件),边长为70.7mm立方体试件。
登录 后就可以进行回答了!